恒压供水中变频到工频切换的解决方法 点击:10276 | 回复:327



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-28 22:40:00
楼主
大家好,从论坛中看到很多关于变频到工频切换困难的问题的讨论,尤其对于大功率电机,75千瓦以上的变频器,切换尤其困难。解决的方法有很多: 1、串电阻或电抗;但不能根本解决问题,且容易烧毁电阻和电抗,维护量大; 2、采用软启动;可以解决,但成本提高,控制较复杂。 根本解决方法应该针对造成切换的原因采取有效措施。造成的原因,大家都讨论了很多,基本达成了共识,就是变频出的电压向量与电网的三相电压向量之间的幅值与相位的不同步造成的,切换冲击电流大。解决的办法应该是能够监测两个向量,选择矢量差最小的时候切换,可大大减小冲击电流,从而根本上解决这个问题。 我们现在已经成功解决了这个问题。2002年我们给大港油田的供水项目中使用的“3sin软切换控制器”,到现在为止,已运行近两年,非常好,没出现任何问题。不再象以前的工程中,不时接到用户的电话,“切不进去了”,要么“就是顶前级开关了”,或是“又把电阻烧了”,很麻烦。这一年多,再不用为这些事担心了。 同是工控人,我想把这种轻松的感觉与大家分享。 感兴趣或有需要的可以和我联系,我给大家提供资料。 hongxunliu@eyou.com



wpb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2004-06-06 08:07:00
141楼
lhx:你好!关于工、变频切换的解决之道,请赐教1972wpb@163.com

孤独求救

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年4月24日
发表于:2004-06-06 08:53:00
142楼
LHX 你好,能给我发一份吗? zhangyong_28@163.com    非常感谢!!!11

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-06-07 16:40:00
143楼
给我一份资料,好吗?gshang123@163.net

发表于:2004-06-08 09:50:00
145楼
都发了,请查收。

jsn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2004-06-08 09:51:00
146楼
我正在做一个几台90KW电机的变频供水,急需这个解决方案,请给我发一份,先行谢过! dljsn@163.tom

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-06-08 09:52:00
147楼
发了,请查收。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-06-08 09:58:00
148楼
to:王显卫 你好,方便的话,能不能把你老总的文章贴出来,大家分享?共同学习,共同进步。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-06-08 10:14:00
149楼
请提供一份,谢谢!

h

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2003年11月06日
发表于:2004-06-08 10:17:00
150楼
请提供一份,谢谢! hqs0226@yahoo.com.cn

王显卫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 168回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2004年4月15日
发表于:2004-06-08 12:43:00
151楼
改天就会把整个变频加软起动器在恒压供水中的应用的文章发表,大家等等,这方面我们老总文章很多。

zhengzheng

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2004-06-09 13:38:00
152楼
"实际上大家的很多担心都是没有必要的,变频恒压供水系统论文就是我们老总首先发表的".???? 你老总是谁?什么时候发表的?哪个地方?内容在哪?什么时候做的恒压供水?业绩让大家看看?大家都想见见。不要食言,技术要讲事实。

流浪627

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2004年4月19日
发表于:2004-06-09 14:24:00
153楼
老师我也想看看,多谢。 liulang627@163.com

流浪627

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2004年4月19日
发表于:2004-06-09 14:25:00
154楼
老师我也想看看,多谢。 liulang627@163.com

流浪627

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2004年4月19日
发表于:2004-06-09 14:26:00
155楼
老师我也想看看,多谢。 liulang627@163.com

关仔

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2004-06-09 17:32:00
156楼
to;lhx请给我也来一份,谢谢

关仔

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2004-06-09 17:32:00
157楼
to;lhx请给我也来一份,谢谢

young-gun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:699
  • 注册:2002年12月17日
发表于:2004-06-09 22:07:00
158楼
我说,没必要搞得那么复杂,我们汇川有专门的供水卡,一块卡可以解决恒压供水的很多方案,有兴趣的话可以交流。

甲乙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年6月08日
发表于:2004-06-11 15:07:00
159楼
LHX 你好,能给我发一份吗?      非常感谢!!!zcl@aql.cn

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-06-14 11:19:00
160楼
发了,请查收。