系统仍沿用传统锅炉房的恒压控制策略,水泵在夜间负荷降至 30% 时,变频器输出频率仍被锁定在 38Hz,导致电机空转,节能设备沦为摆设。
控制回路简单粗暴,仅依赖手动调阀,未引入室外温度、回水温度等关键工况参数,无法实现按需供热。
参数照搬样本:PID 参数直接从设备手册复制,忽略了换热站大惯性系统的动态特性,导致控制回路反复震荡。
信号采集受干扰:动力电缆与 4-20mA 模拟量信号线同槽敷设,变频器谐波干扰导致温度采集误差高达 ±1.8℃,进一步加剧了控制失准。
缺乏动态调节:仅依靠固定压力或温度设定值,无法根据室外气温、用户负荷变化进行最优调节,节能效果大打折扣。
基于 EPLAN 标准图纸,将一次网供温、二次网回温、室外温度、瞬时流量四路信号接入 PLC。
采用自适应 PID 算法,动态计算水泵最优频率曲线,而非固定压力设定值,实现了真正的按需供热。
通过软硬件协同设计,在仿真环境中提前验证控制模型,确保现场调试一次成功。
引入多变量输入:将室外温度、回水温度、瞬时流量等工况参数纳入控制回路,而非单一的压力或温度设定。
现场整定 PID 参数:使用 Ziegler-Nichols 法在现场实测临界比例度,对于二次网大惯性环节,积分时间应设置在 120 秒以上。
优化信号采集:动力电缆与信号线分槽敷设,间距≥300mm,并在变频器输出侧配置 du/dt 滤波器,消除谐波干扰。
楼主最近还看过


客服
小程序
公众号