西门子不同网段的plc怎么互通跨网段耦合器 点击:104 | 回复:1



JM398111

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:145帖 | 0回
  • 年度积分:299
  • 历史总积分:369
  • 注册:2022年12月29日
发表于:2023-07-20 11:55:38
楼主

捷米特JM-ETH-PN是一款高性能协议转换网关,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于西门子自带以太网接口的PLCS71200S71500S7300S7200Smart等)和西门子以太网模块(CP243-1CP343-1等)的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。

image.png

捷米特JM-ETH-PN具备两个物理性接口,LAN1LAN2口分别具备独立的局域网能力。其中LAN1口为一个双RJ45接口,具备交换机功能,主要用于连接PLCLAN2口为单端口RJ45,主要用于上位机采集或者触摸屏的连接;

image.png

捷米特JM-ETH-PN可以实现近似于NAT的地址转换的功能,即可将LAN1口所连接PLCIP地址和端口号,映射到LAN2口任意IP地址和端口号;方便解决了现场设备无法修改IP地址和端口号的问题

捷米特JM-ETH-PN设计时充分考虑了工业现场环境的复杂性,从抗干扰角度进行了全方位的硬件设计,采用高性能工业级芯片、大容量TVSEMCPCB Layout,这些赋予了捷米特JM-ETH-PN强大工业应用能力。

image.png

1.2功能简介

1、安装在35mm的导轨上,LAN1为双端口的RJ45,具备交换机功能,此端口连接PLCLAN2为单端口RJ45,可以连接触摸屏或上位机系统;捷米特JM-ETH-PN外接24VDC电源供电。

2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;也可以通过NetDevice工具进行配置;可以任意从LAN1LAN2口进行配置。

3、实现NAT功能,将LAN1口所连接PLCIP地址和端口号,映射到LAN2口的任意IP和端口号;

image.png

4、可实现SmartIE系列触摸屏连接S71200S71500PLC

5LAN2口可支持ModbusTCP服务器功能,可以将LAN1口连接的PLC映射成LAN2口的ModbusTCP服务器;

6LAN2口可支持捷米特JM-ETH-PNS7协议服务器功能,可以将LAN1口连接的PLC映射成LAN2口的捷米特JM-ETH-PNS7协议服务器,方便使用捷米特JM-ETH-PNOPC功能;

image.png

7、支持可达32个的LAN2/LAN1的服务器/客户机并发模型,LAN2口最多可支持32个上位机访问;

8、采用捷米特JM-ETH-PNS7协议或者ModbusTCP的方式,皆可实现高级语言(如VBVCC#等)编程,实现与PLC的数据通讯,方便开发生产管理系统。

9、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与PLC通讯。

10、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。

image.png

 

2. 捷米特JM-ETH-PNNAT地址转换功能可应用在如下场景:

image.png

 

3.捷米特JM-ETH-PN功能应用

功能一:编程调试

捷米特JM-ETH-PN模块支持对PLC控制系统的编程调试。详见《第五章编程调试》。

功能二:SCADA以太网通讯

捷米特JM-ETH-PN模块支持和市面上几乎所有的SCADA监控组态软件以太网通讯,例如:WINCC、组态王、力控、杰控、等。详见《六章:SCADA以太网通讯》。

image.png

功能三:OPC通讯

捷米特JM-ETH-PN模块支持和市面上主流的OPC Server以太网通讯,例如:KEPWARE OPC。详见《七章:OPC通讯》。

image.png

功能四:触摸屏以太网通讯

捷米特JM-ETH-PN模块支持和市面上主流的触摸屏以太网通讯,例如:西门子KTP/TP系列、西门子SmartIE系列连S71200/1500、威纶通、步科等。详见《第八章:触摸屏以太网通讯》。

 

功能五:ModbusTCP通讯

捷米特JM-ETH-PN模块内部集成了ModbusTCP服务器功能,上位机软件(ModbusTCP客户端)可直接按照地址映射表去访问PLC控制系统的内部寄存器地址的数据,地址映射表可以使用默认的也可以自由定义映射关系,使得通讯变得更加灵活。详见《九章:ModbusTCP通讯》。

image.png

功能六:NAT地址转换

捷米特JM-ETH-PN可以实现近似于NAT的地址转换的功能,即可将LAN1口所连接PLCIP地址和端口号,映射到LAN2口任意IP地址和端口号;方便解决了现场设备无法修改IP地址和端口号的问题。详见《第十章NAT地址转换》。

4.产品技术指标

捷米特JM-ETH-PN模块满足以下技术指标:

产品型号

捷米特JM-ETH-PN

描述

西门子系列PLC以太网通讯处理器

颜色

金属黑

状态显示

PwrLAN1LAN2

以太网接口

接口类型

传输速率

协议支持

TCP连接数

IEEE 802.3兼容,Link/Active指示灯,线序自适应,支持Auto-MDIX

RJ45母插座

10/100Mbps

S7TCPModbusTCP、捷米特JM-ETH-PNS7

32

LAN1接口(连PLC

接口类型

传输速率

协议支持

Ethernet

RJ45*2

10/100M

TCP/IPS7TCP

LAN2接口(连上位)

接口类型

传输速率

协议支持

Ethernet

RJ45*1

10/100M

TCP/IPS7TCPModbusTCP、捷米特JM-ETH-PNS7

编程软件

组态软件

OPC软件

Protal V14

WINCC、组态王、力控、杰控等

KepWare OPC

诊断和参数设置

IE浏览器,默认192.168.2.188(LAN1)、默认192.168.1.188(LAN2)

NetDevice搜索配置工具

供电方式

电压类型

外接24VDC

24VDC/100mA

工作温度

0~60

工作湿度

90%非凝露

安装方式

35mm导轨安装

电磁兼容性

2014/30/EU

RoSH生产

抗震动

4.5mm/30Hz/10Min

ESD

6KV

出厂老化

60度老化箱运行168小时,通断电50000万次

通讯稳定性

持续30天与PLC不间断通讯,1亿3千万次通讯0错误

认证

CE认证

尺寸(L*W*H

90*24*65mm

重量

120g

 

 




楼主最近还看过



zjh2007jg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 184回
  • 年度积分:61
  • 历史总积分:237
  • 注册:2009年1月05日
发表于:2023-08-01 10:16:21
1楼

好东西,学习学习。