RS485MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关将施耐德ATV610变频器接入西门子1500 PROFINET网络配置方法
本文主要介绍北京微硬创新科技有限公司(微硬创新)的MODBUS RTU转PROFINET(PROFINET转MODBUS RTU)网关PNMD485-K20将施耐德ATV610变频器接入西门子PLC1500 PROFINET网络的使用方法:
MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关 网络简图编辑
本案例MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20应用现场的施耐德ATV610变频器采用的是MODBUS RTU通讯协议,PLC使用的是西门子S7-1500系列PLC,现场采用PROFINET工业以太网通讯,本案例的目的是使用S7-1500设置变频器的参数,同时采集变频器的各种状态值
一、MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20简介:
PNMD485-K20型号为北京微硬创新科技有限公司(微硬创新)开发的MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20,实现MODBUS转PROFINET功能,能够实现MODBUS接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S71500、S71200、CPU315-2PN/DP、S7400等PROFINET网络系统,是串口PROFINET网关的一种。网关在PROFINET一侧是PROFINET从站,在串口一侧物理接口支持RS-485,支持MODBUS/RTU主站或从站。
微硬创新MODBUS转PROFINET网关在MODBUS一侧做主站时,可用于一对多集成MODBUS/485从站设备,形成MODBUS子网连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控MODBUS设备的技术要求。只需在配置软件中对MODBUS参数进行设置即可
微硬创新PNMD485-K20 在PROFINET 一侧为 ProfiNet 从站,在 RS-485 一侧可以作为MODBUS主站或者 MODBUS从站支持标准的 PROFINET I/O 协议,PROFINET支持输入字节数为 1440 字节,输出字节为 1440 字节,输入输出字节的长度由 STEP7 设定支持的模块类型
二:在西门子博途软件中的配置方法:TU转PROFINET网关PNMD4 85-K20
1、MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置一:导入XML创建新项目
打开博途软件 “TIA Portal V13 ”创建新项目—>输入项目名称—>创建
MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面一编辑
2、MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置二:添加新设备
MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面二编辑
3、MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置三:选择PLC
MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面三 编辑
4、MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置四:添加子网设置IP
MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面四 编辑
5、MODBUS RTU转PROFINET网桥/PROFINET转MODBUS RTU网桥PNMD485-K20配置五:添加GSD文件
MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面五编辑
6、MODBUS RTU转PROFINET网桥/PROFINET转MODBUS RTU网桥PNMD485-K20配置六:找到GSD所在文件夹
MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面六编辑
7、MODBUS RTU转PROFINET总线桥/PROFINET转MODBUS RTU总线桥PNMD485-K20配置七:找到所需模块PNMD485-K20
MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面七编辑
8、MODBUS RTU转PROFINET总线桥/PROFINET转MODBUS RTU总线桥PNMD485-K20配置八:设置PROFINET网关PNMD485-K20的IP及设备名称
MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面八编辑
9、MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置九:添加读写命令并填写从站地址及寄存器地址
MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面九编辑
10、MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置十:给PROFINET网关PNMD485-K20分配新的IP及设备名称
MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面十 编辑
11、MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置十一:给所需设备分配即可
MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面十一编辑
总结:经过上面简单的配置,使用相应型号的微硬创新profinet协议转换网关,用户可以很轻松的完成RS485 RS232 MODBUS RTU和PROFINET的协议转换,在PROFINET总线协议下读写MODBUS设备的数据,实现RS232转profinet, RS485转profinet,MODBUS转profinet有想要了解的朋友可以联系博主或微硬创新官网哦,感谢关注~~
楼主最近还看过