大家能不能帮忙看看, 这个这个VB204如何确认他的来处,或者初始值 点击:121 | 回复:4



霞霞

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 1回
  • 年度积分:80
  • 历史总积分:80
  • 注册:2022年5月20日
发表于:2022-06-12 23:09:53
楼主

大家能不能帮忙看看, 这个这个VB204如何确认他的来处,或者初始值,完全搞不清他是怎么来的微信图片_20220612230026.png



楼主最近还看过



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10219回
  • 年度积分:3353
  • 历史总积分:48938
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2022-06-13 10:47:10
1楼

一共才5条MOV_B指令,其中4条还在子程序里。


HAVE FUN!

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2022-06-13 11:21:25
2楼

MOVE肯定决定它的数值来处,你就去找MOVE前端的触点接通条件

霞霞

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 1回
  • 年度积分:80
  • 历史总积分:80
  • 注册:2022年5月20日
发表于:2022-06-13 16:53:36
3楼

"请叫我王老湿" 的回复,发表在2楼
        对内容: 【MOVE肯定决定它的数值来处,你就去找MOVE前端的触点接通条件...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


这个我知道,他都是move给别人,只在Frist scan里给他move了个零,其他都是他move出去,而且数字不是零。 是不是通讯过来的,我看到通讯块用到VD200,不过通讯块锁住了, 看不到。

郭冬冬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 619回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:147000
  • 注册:2022年4月24日
发表于:2022-06-15 09:23:40
4楼

查看交叉信用信息,我记得西门子200SMART有交叉引用,追溯变量源头