深圳电子电器行业精益六西格玛改善案例
通过精益六西格玛对冷水机组运用VSD变频控制技术实现节能的方法已十分成熟,并获得较广泛的推广应用。
成功实施并网改造后,冷冻水系统如图1所示。运行状态为:热季(6月~9月)3#/4#机组并行,冷季(11月~次年4月)3#或4#机组单机运行;过渡季(5月~10月),视天气条件,3#/4#机并行或单行,1#/2#机组冷季停用,热季备用。
在获得显著节电成效的同时,系统还存在以下改进需求:
①热季双机并行期间,3#,4#机组任一发生故障,需重返改造前Ⅰ、Ⅱ期并行方式,才能满足供冷需求,电耗将重返高位。
②1#、2#机组已连续运行了15a,进入故障高发期,维护费用高,所用冷媒R22将于2015年全面禁用,机组的更新换代已进如议事日程。
③冷水机组尚未应用VSD变频控制节能技术。为此,按预防性控制管理要求,该公司成立了冷水机组节能优化论证项目组,应用精益六西格玛方法,在固化并网节电改造项目成果的同时,进一步识别论证优化方案,继续挖掘节电空间。
1、备选方案综合评价
由生产人员和设备维护人员组成的评价小组,共同对备选方案的重要评价参数进行评分,如表2所示。综合评分显示,700TR机组得分最高,最具优势。
2、方案利弊比较
方案比较分析如表3所示,得到如下结论:新增1台700TR带VSD机组虽然一次性投入资金量最大,但投资回收期短,综合效益好。
3、新增1台700TR带VSD冷冻机组的未来运行
报废1#、2#机组,日常只运行700TR机组,需要维修时,运行并网节电改造后双机并行模式。