三菱PLC与三菱变频器RS485通讯解析 点击:469 | 回复:5



sunminzhong

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 6回
  • 年度积分:58
  • 历史总积分:511
  • 注册:2011年4月16日
发表于:2020-02-04 09:54:55
楼主

标注完整程序.jpgRS485通讯.pngRS485通讯.jpg

先了解RS指令。

关于D8120,规定了PLC端串口发送接收环境。

关于M8161,为了数据处理方便,我们最好只使用低八位。


正在下载,请等待……
下载附件需4积分!



楼主最近还看过



Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-02-04 20:36:21
1楼

见过注释详细的,没见过如此详细的。楼主辛苦了!

压缩是什么宝典?下载看看

学习365

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 61回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:272
  • 注册:2009年10月11日
发表于:2020-02-07 21:42:59
2楼

由于疫情,不能上班,在家就看技成培训李金城老师的三菱PLC与三菱变频器通讯视频,有点收获。又看到您这么细的注释,真是太用心了,工控人就是这么严谨,向您学习!

sunminzhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 6回
  • 年度积分:58
  • 历史总积分:511
  • 注册:2011年4月16日
发表于:2020-02-11 12:20:56
3楼

未标题-2.pngModbus通讯讲解(李金城主讲)


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师