有个单相电机,启动时会左右摆动下才转,停来了也是左右晃动下在停!~ 点击:5351 | 回复:15



一只吃素的狼

    
  • 精华:0帖
  • 求助:29帖
  • 帖子:51帖 | 145回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:1091
  • 注册:2015年5月13日
发表于:2015-11-11 08:36:09
楼主
求助帖10分-未结帖

求助各位大神,啥情况,电容还是电阻有问题?





空月

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2015年11月04日
发表于:2015-11-11 09:04:51
1楼

电容有问题,你换个电容试试,如果还是不对,你再确认接电容的跳线对不对

liaohuanbin

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2011年12月19日
发表于:2015-11-11 09:30:47
2楼

多数是电容问题,换个电容试试

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-11-11 11:00:26
3楼

运转是否有发热?没有,绕组没问题。电容容量变小或开路。

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-11-11 12:11:12
4楼

检查电容

单相电机内部绕组成90度角度,加了电容,让两个绕组内的电流相位相差

成90°,从而形成旋转的磁场,否则指示脉动磁场,形不成旋转转矩。

zmy527326309

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:35帖 | 367回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:6241
  • 注册:2012年8月28日
发表于:2015-11-11 12:15:25
5楼


引用 工控小诚 的回复内容: 检查电容单相电机内部绕组成90度角度,加了电容,让两个...

无语   你打算怎么检查

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-11-11 14:11:17
6楼

更换新电容试试,应该就好了。

雪峰山孤狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-11-11 15:07:47
7楼

启动停止都是如此的话,应该考虑是负载惯量太大所致!

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-11-11 16:10:44
8楼

建议楼主查看电机的轴承是不是有问题了

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2015-11-11 19:43:22
9楼

1,  是电机晃动还是整体晃动?

2,  如是启动时电机整体晃动的话应该有可能固定座或轴承

3,  如果只是在启动的时候电机有抖动的话有可能也是电容嗯有问题,或者师傅在惯性扩大。

chenbo0725

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 169回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:256
  • 注册:2015年7月30日
发表于:2015-11-16 14:40:39
10楼

电容问题啊!!!!1!!!!

Lwang_44

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2007年8月28日
发表于:2015-12-04 21:56:57
11楼

启动停止晃动正常现象,三相电机也晃动。把电机固定好不就结了。

小小启示

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2015年12月27日
发表于:2015-12-28 19:41:49
12楼

是启动电容或者启动线圈出问题了

woshiwyq777

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2016-01-06 15:57:04
13楼

单独电机出现这个问题的话,就是电容;如果有外部负载的话,看看是不是机械负载的问题

舒心11

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:147帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2672
  • 注册:2007年9月30日
发表于:2016-01-06 21:16:36
14楼

这个问题作为工厂小电工 经常碰到 有时操作者会说俺的风扇手一发就转 不发不动 大多情况下 多半是电容坏了

song-j-y

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2003年9月11日
发表于:2016-05-14 01:11:55
15楼

电容有问题了,摆动说明旋转磁场不是圆形,是椭圆形的,力矩不恒定


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师