V90PN报错1932 点击:7123 | 回复:6



北风吹111

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2019年1月17日
发表于:2019-08-13 08:54:49
楼主
求助帖30分-已结帖

V90 PN 与1200 profidrive l速度模式 

v90报错1932 

选中了 DSC,但是没有等时同步或等时同步的生命符号。 
说明: DSC:动态伺服控制

具体什么意思,怎么解决,求告知



楼主最近还看过



北风吹111

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2019年1月17日
发表于:2019-08-13 10:42:13
1楼

调试时,超出了允许的跟随误差 (常规)

在定位容差时间内未达到目标范围。

  • 检查定位监控的组态。

  • 检查控制回路的组态。


北风吹111

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2019年1月17日
发表于:2019-08-13 16:41:31
2楼

1200通过profinet工艺控制V90PN,速度模式3#报文,一直提示目标范围错误(未达到目标范围)

任何速度给定,电机转速达到3000后就报错,伺服不报警


找森

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 378回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2015年9月24日
发表于:2019-08-16 16:14:20
3楼

报文改一下就行,你应该用的是1500专用报文

njifusfhif

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2019年8月11日
发表于:2019-08-20 16:42:34
4楼
大家一起好好学习



北风吹111

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2019年1月17日
发表于:2020-11-23 16:29:09
5楼

编码器分辨率设置错了,引以为戒

zty116227665

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 0回
  • 年度积分:50
  • 历史总积分:50
  • 注册:2024年8月23日
发表于:2024-09-05 16:38:52
6楼

亲测是报文错了,选择对应的报文即可image.png

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师