给你一个我之前设置的参数,你自己换算一下即可
台达伺服ASDA-B2参数基本设定:
一)P1-XX基本参数设定
1.P1-00.0脉冲型式=2(脉冲列+符号)即脉冲+方向控制方式
2.P1-01=00位置控制模式;P1-01.3=1方向改变
3.P1-32=0表示停止方式为立即停止
4.电子齿轮比参数设定,查手册得知电机尾部编码器分辨率17bit(160000p/rev)
这里有个公式:分辨率160000/1圈脉冲数=P1-44/P1-45
假设P1-44设为160,P1-45设为1.那么1圈脉冲数=1000
就是说,此时,PLC发10000个脉冲,电机转一圈
同时结合齿轮比,同步带周长或丝杆的间距,就可以确定我们达到要求要发多少脉冲了
P1-44电子齿轮比分子
P1-45电子齿轮比分母
分子分母可以随意设定
P1-37初始值10,表示负载惯量与电机本身惯量比,在调试时自动估算
二)P2-XX扩展参数设定(伺服运行平稳必须的参数,可自动整定,也可手动设定)
P2-8=10恢复出厂设置
P2-00位置控制比例增益(提升位置应答性,缩小位置控制误差,太大容易产生噪音)
P2-04速度控制增益(提升速度应答性,太大容易产生噪音)
P2-06速度积分补偿(提升速度应答性,缩小速度控制误差,太大容易产生噪音)
P2-10数字输入接脚DI1功能规划=10 伺服使能SON可以不用接线
P2-15 P2-16 P2-17均设置为1,分别代表正反转极限,紧急停止关闭
P2-47自动共振抑制模式设定 =2持续自动抑振