楼主

    

第一年参加工作,因为大电机上铜鼻子的时候铜鼻子太长,电缆也比较粗,在接线盒里实在不好宁,花了好大劲,当时以为拧紧了,后来由于运行起来后,接线端子和电缆发热,接线端子变软了了,接线柱上的螺丝就松了,引起火花,电机差点烧了。所以接大电机的时候要,电机运行一段时间一定要定期紧固一下。

有一次因为施工队没有将铜鼻子压紧,造成280kw电机运行后,接线盒起火,电缆烧断,接线柱烧断,电机绕组绝缘烧坏。

一个同事在铜排上接临时线,没有将铜鼻子紧固螺丝拧紧,长期发热,最后形成电弧,120的铜排被烧了一个大洞,造成车间设备停止工作。

一次母排在并柜时不合适,施工方就用钢锯锯断,铜屑落入隔离开关,要求对方用绝缘摇表进行绝缘检测,对方只是答应没有去做,结果送电之后,隔离开关上部相间短路,隔离开关烧毁、安装板烧毁,小母排烧断。

一次临时用电,没有临时电缆,就将整盘240平方的电缆用上了,因为使用的长度很少,只是将两端拉开一部分,电缆还是成盘卷放,用电设备主要以电焊机为主,电缆过电流较大,结果造成电缆盘中间形成涡流,正当仲夏,大老远就有热浪袭来。

一次石墨混料车间电机跳闸故障查不出原因,怀疑是石墨原因,造成断路器或接触器形成短路,用万用表怎么也测不出来,可是一送电就跳闸,最后才明白万用表没有加电压,相间不会被高压击穿。合闸之后,相间380v电压就击穿了,从此有了绝缘的感念,绝缘是相对电压来说的。

刚毕业那年,以为零线就是电压为零的线,一次看到电气柜内一个灯泡的零线掉了,就用手去摸,被电了了一下才明白,原来零线不是过了负载的就是零线,零线要接在工作零线上才算零线。

一次同事接微型断路器,顶部用的汇流排,用钢锯锯断之后就插上了,结果一合开关就跳闸,原来锯汇流排的时候,三根汇流排之间在切口处形成了短路。从此明白了汇流排切完之后要将多余的部分剪掉,不要在两端露出铜排。

一次在一个工厂做项目,白天运行好好的,到了晚上过了12点,运行人员打电话说变频器故障了,原来变频器报过电压故障,最后弄明白了,由于白天用电量大,电网电压偏低,有些工厂就将变压器二次测电压调的稍高一些,等到了晚上,电网电压高了,变压器二次测的电压也同时升高,就出现了变频器半夜报电压过高故障。

一次一个工厂维修完一个车间的供电后,没有按照原来的相序接回去,造成设备反转,部分设备电机烧坏,带有限位的电动推杆失去限位保护或烧坏或跳闸。从此明白了,配电相序不可轻易调换。

一次一个新电机送上点后跳闸,检测后发现是绝缘电阻不够,从此记住了电机接线前先要检查绝缘。

一次变频器报温度高故障,检测发现是变频器内灰尘太多,阻塞了通气流通,明白了电气设备一定要定期清理灰尘。

一次接一个24V定时器,不想停机,带电操作,结果线头没拿好刚好掉在220火线上,造成PLC模拟量模块烧毁,震动传感器烧毁。被老板罚了钱,降了工资。深深的记住了,要按规范操作,柜内接线要尽量不漏导体,防止意外。

一次一个工厂做配料项目,一个同事被高压电击中身亡。两个同事发现料仓不下了,就抬着一根角钢去捅料,没有注意周围的高压线,角钢碰到了高压线,造成前面的同事身亡,由于前面一个同事被击穿先对地导通,后面一个同事幸免于难,当时被吓傻了。从此记住了工作之前要观察一下周围带电设备,工作时注意潜在的危险。

一次PLC晶体管输出接继电器,由于继电器上正负接反,造成PLC输出板直接着火,算是记住了,晶体管的输出与继电器输出是不一样的,接错了要烧PLC点的。虽然只是遇到松下的PLC和松下的继电器接在一块出现这样的问题,还是不要接错。

继电器控制电动阀烧触点、电接点压力表触点接继电器电接点容易碳化,明白了电弧对触点的伤害,在控制原件选型时不但要考虑电流,电压,还要考虑电感,要根据AC1、AC2、AC3、AC4等设备类别,选用不同的电气原件。





楼主最近还看过



AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-12-09 22:19:43
1楼

在某钢厂封闭煤场电气安装项目中,一个变压器投运后就回项目部吃饭了,正吃着饭,突然听到一声爆炸,回去一看变压器爆炸了,变压器油炸的变压器室内到处都是,最后查找原因,发现是变压器出线端的吊装封闭母线的拉杆脱落,掉在了出线柱上,造成短路爆炸。干电气的来不得儿戏,只有认真负责才能够减少事故的发生。

曾经有一次真是差点小命都没了,抗着两根桥架顺着皮带通廊向上爬,结果身子一歪就趴在了皮带上,皮带转速很高,带着我就往上爬,当时还好机灵,在皮带上打了个滚算下来了,要不人就直接到下面的破碎机了。

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-12-09 22:32:23
2楼

一次做离心机项目,之前没有做过这种项目,查了资料离心机惯性较大,停机要在变频器端加制动电阻,实际上后来设备厂家是不让用的,所是让减速停机,从60Hz慢慢减到0Hz。但是制动单元和制动电阻也装上。如果按照正常运行离心机是经过15分钟的减速最后停机,可那次直接在变频上操作,将停机模式改成了自由停车,结果离心机反馈回来的能力将制动电阻全部烧炸了,只听到“砰、砰、砰……”,当时挺害怕的。通过这个事,知道制动电阻选小了,不能为了节省点成本将电阻选小,一定要按最大的回馈功率选型。

pdengong

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2017-12-10 07:13:20
3楼

真是吃一堑长一智啊。

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-12-10 08:47:55
4楼

金属镁的还原炉出口烟气采用孔板流量计进行测量,根据经验判断孔板流量计流量不准,后来打开法兰后,发现管道内存在大量水,由于孔板的阻断,排不出去。采用换向蓄热技术,出口烟气低的时候不到100度,就造成蒸汽在管道内凝结。认识到选择孔板时要考虑管道内气体温度。

同样的问题出现在双膛竖窑上,本来是抄的老外的迈尔兹竖窑的图纸,将窑膛加高了1米,装料多了,烟气从冷料经过时,温度被降下来,由于冷料吸收了大量的热量,出口温度偏低,造成水气凝结,造成烟气中的粉尘与水蒸气凝结,变成泥状,在烟气管道内排不出去,管道堵塞,同时造成除尘器内大量水分,二氧化碳与水气结合生产碳酸,腐蚀除尘器。

做设计不能一味抄袭,要知其然还要知其所以然。

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-12-10 09:14:54
5楼

一套移动设备采用变频驱动,电机采用带有刹车的锥形转子电机,调试时发现变频器过流,电机无法起动。经过检查发现电机起动时刹车没有推开,将刹车送掉可以正常起动。原来锥形转子电机在起动的时候需要大电流将刹车推开,但是变频与直起的区别就是变频起动电流小,所以推不开刹车。最后换成YJE型带单独刹车的电机,变频起动的同时打开刹车,变频停止运行的时候断电刹车抱死。

gongkonglaj

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:8帖 | 2042回
  • 年度积分:35
  • 历史总积分:25569
  • 注册:2013年9月24日
发表于:2017-12-10 10:19:15
6楼

血泪教训那

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2017-12-11 12:36:35
7楼

楼主不是管程序么。这还关现场电气 啊。。

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-12-11 17:44:14
8楼


回复内容:

对: 撞破烂钟——王者之师 楼主不是管程序么。这还关现场电气 啊。。 内容的回复!

自动控制分的没有那么清,好多公司都是让一个人从技术方案拟定、技术合同签订、原件选型、电气设计、PLC编程、上位机组态,从头负责到尾。做的时间长了就觉得累,一个人的能力有限的,但是公司总觉得你对公司的贡献还不够。有的项目做完还要做竣工资料,曾经一个项目液压站本该使用变量泵,结果设计的定量泵,油泵老坏,隔一段时间就要我去换油泵,油管安装前没有处理到位,电磁阀老是堵塞,时不时都要拆下来用柴油清洗。

前两年公司让我这个做自控的带人去现场砌炉子,我自控就控制炉温一个S7 200plc,结果让我负责整个项目,什么奇葩的工作都有。

今年过完年公司给派了一个活,原来集团公司一个公司做的视频会议系统,公司解散了,结果把维护工作交给我去做,我一个做电气自动化设计的,哪懂哪些会议终端、音响、视频采集合成设备,结果硬是赶鸭子上架。

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-12-11 18:16:16
9楼

    一个项目中有一台球磨机,电机为绕线电机,功率185kw,要求采用降压起动,采用频敏变阻器起动,搞电气设计的人不是太专业,按照轻型起动设备选型,造成球磨机无法起动,后来不得不再买台新的,适合重型起动的频敏变阻器。也让我记住了,频敏变阻器选型时一定要确定自己的设备属于重型设备还是轻型设备。就像是变频器选型时,不是所有的风机多选风机水泵类变频器,罗茨风机和罗茨泵就属于重型起动设备,不能选用风机水泵系列变频器。

    在新疆一个项目中,同样是球磨机,采用水阻起动,水阻与频敏变阻器的价格差老远了,一个是水和电解质,一个是铜,觉得以前公司如果先用水阻起动球磨机能省不少钱。可是这个水阻厢用到新疆有点不合适了,在有暖气的车间还好,没有暖气的车间水阻厢中的电解质被冻成一个大冰疙瘩,每次起动还要用想办法将这个冰疙瘩融化了,实在是不合适。

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-12-11 18:21:05
10楼

市场里买的一二百块钱的压力变送器,接在PLC模拟量输入通道上,运行一段时间后,就开始一直衰减,最后没有信号输出,后来发现是这里变送器内阻太高,PLC带不起来,通常PLC能要求变送器内阻250欧以内,而市场买来的变送器内阻太大,在两个项目中遇到同样的问题,才找出原因。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2017-12-12 15:27:13
11楼

楼主威武啥都会呀!

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-12-14 22:04:37
12楼

一次公司项目上选择超声波液位计,为了省事都统一选的10米的探头,结果有些地方测量范围只有不到两米,而盲区却要1米,通过这件事记住了,超声波液位计量程要根据自己的实际情况选,探头检测距离越远,盲区就越大。

bfj0718

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:408
  • 注册:2011年9月15日
发表于:2017-12-21 16:34:42
13楼

    就在昨天拆卸空压机主电机线路时,当三根线完全拆完后再从机器内拉出来时一声巨响,伴有强烈的蓝光,瞬间整个配电跳掉了。导致事故发生的原因是前一天已把到空压机的电源拉掉了。第二天来拆线时以为开关还是拉掉的,没想到晚班的员工看到空气压力不够就去把开关合上了,发现空压机无法启动就没有把电源开关拉下来就离开了。好在拆线的小电工是一根一根的拆的,不然就酿成大祸了。

   重要的一点是无论什么情况下,都要首先验电才能开始工作,有条件的话还要有监护人,只有这样才能保证安全。

    

朱雀南飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2017年12月21日
发表于:2017-12-22 11:45:50
14楼

技术再好,也要日常保养

浙虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2017年12月04日
发表于:2017-12-22 13:32:43
15楼

真是吃一堑长一智啊。

氿亿智能

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-12-22 17:51:35
16楼

断电工作,安全第一。

江苏成振

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 438回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:719
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2017-12-23 19:21:49
17楼

学习了 !

电气工作危险大啊

HERO7LIU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 332回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7957
  • 注册:2010年1月22日
发表于:2017-12-25 14:34:42
18楼

楼主干了不少事啊,谢谢分享啊!

MANG丶GUO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2016年9月19日
发表于:2017-12-25 15:53:05
19楼

技术再好,也要日常保养

一生所爱源

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2017年12月26日
发表于:2017-12-26 22:12:23
20楼

你说的这些设备,算是低压不,呵呵,我是新手·····问的问题是不是有点柏芝啊·····