救急!!plc错误分析 点击:328 | 回复:2



kiqiqi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:14帖 | 42回
  • 年度积分:51
  • 历史总积分:131
  • 注册:2014年10月16日
发表于:2017-02-04 11:27:18
楼主

各位老师,我手上一个eh2的plc。开机后,出现error灯闪,检测d1004发现错误代码为:c40f。查手册里解释为:PLC程序以及参数区数据未被初始化。请问这个代码是什么意思,如何能解决呢。ps:目前无法导出程序。



楼主最近还看过



zhyi0214

  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3160回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:23628
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2017-02-05 10:27:23
1楼

在线连接plc,将内存清理一下看是否能够解决

kiqiqi

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:14帖 | 42回
  • 年度积分:51
  • 历史总积分:131
  • 注册:2014年10月16日
发表于:2017-02-23 20:17:45
2楼

谢谢,最后判断还是过年期间,长时间断电,程序部分丢失。搞到原程序后,恢复正常。


热门招聘