MM440变频器出现F0002原因及处理方法 点击:262 | 回复:0



平常心心常平

    
  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2016-02-15 07:45:16
楼主

报警F0002传达的信息是过电压。 可能产生的原因: 1。禁止直流回路电压控制器(P1240=0)。 2。直流回路的电压 r0026    超过了跳闸电平 P2172。 3。由于供电电源电压过高 或者电动机处于生制动方式下引起过电压。 4。斜坡下降过快 或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。 故障诊断和应采取的措施:检查以下各项。 1。电源电压P0210必须在变频器铭牌规定的范围以内。 2。直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。 3。斜坡下降时间 P1121  必须与负载的惯量相匹配。 4。要求的制动功率必须在规定的限定值以内。