报警F0002传达的信息是过电压。 可能产生的原因: 1。禁止直流回路电压控制器(P1240=0)。 2。直流回路的电压 r0026 超过了跳闸电平 P2172。 3。由于供电电源电压过高 或者电动机处于生制动方式下引起过电压。 4。斜坡下降过快 或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。 故障诊断和应采取的措施:检查以下各项。 1。电源电压P0210必须在变频器铭牌规定的范围以内。 2。直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。 3。斜坡下降时间 P1121 必须与负载的惯量相匹配。 4。要求的制动功率必须在规定的限定值以内。