毎日一图…这是什么试验图片?
这是什么试验?GIS电压互感器的传递过电压试验。
试验有什么用?随着电力系统电压等级不断升高,GIS的应用越来越广泛。GIS可以减小开关等设备的体积,使设备的电感减小,但当隔离开关操作时,因触头间击穿和多次重燃会形成一种特快速瞬态过电压(very fast transient over voltage,VFTO),这种瞬态过电压具有上升时间极短(3~100ns)而幅值较高(最高可达3pu)和多次连续脉冲的特点。VFTO会对GIS及其联接的绕组设备(如变压器,互感器)绝缘有重要影响;同时,它也会在GIS外壳与外部引线连接处产生瞬态壳体电位(transient enclosure voltage,TEV),引起二次设备绝缘和人身安全问题,并对测量控制设备产生电磁干扰,造成二次设备的误动作。
试验怎么做?按下图接线:
试验结果如下:
每日一图…图中各部分作用
每日一图…试验什么水平?見七月九日《智能制造论坛》
原创] 技术文章—电力互感器传递过电压的研究现状