zhouandzhi
在调试台达伺服电机时碰到一个问题,本来要求伺服电机回零点方向和后退方向一样,送是反方向,现在回零方向和后退方向变成前进了,送变成后退了。现在在程序里把回零点方向和后退方向改成对的方向了,但是在回零时的脉冲数却和送的方向时的脉冲数一样一直往上加。求助有没有方法解决?或是伺服驱动器有没有参数更改伺服电机的正反转
liujian5118-PLC技术军团
P1-00脉冲逻辑反,2设定为102
阿水--王者之师
这个有点像我上次的 CT 变频伺服一样的故障,我的现在还没有解决呢
回复内容:
对: liujian5118-PLC技术军团 P1-00脉冲逻辑反,2设定为102 内容的回复!
非常感谢
jsyljb
变频器和步进电机都是通过U、V、W端子来改变方向,惟独伺服电机通过参数设定来改变方向;此外还要Servo ON/OFF。
乖乖小笨熊
不要试图修改伺服驱动器了,直接修改PLC程序