求助伺服电机正反转 点击:3993 | 回复:5



zhouandzhi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2011年12月03日
发表于:2014-11-29 09:50:48
楼主

在调试台达伺服电机时碰到一个问题,本来要求伺服电机回零点方向和后退方向一样,送是反方向,现在回零方向和后退方向变成前进了,送变成后退了。现在在程序里把回零点方向和后退方向改成对的方向了,但是在回零时的脉冲数却和送的方向时的脉冲数一样一直往上加。求助有没有方法解决?或是伺服驱动器有没有参数更改伺服电机的正反转




liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2014-11-29 12:49:37
1楼

P1-00脉冲逻辑反,2设定为102 

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-11-29 13:02:07
2楼

  这个有点像我上次的 CT 变频伺服一样的故障,我的现在还没有解决呢

zhouandzhi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2011年12月03日
发表于:2014-11-29 13:53:56
3楼

回复内容:

对: liujian5118-PLC技术军团 P1-00脉冲逻辑反,2设定为102  内容的回复!


非常感谢

jsyljb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2014-11-29 14:27:58
4楼

变频器和步进电机都是通过U、V、W端子来改变方向,惟独伺服电机通过参数设定来改变方向;此外还要Servo ON/OFF

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-11-29 17:02:12
5楼

不要试图修改伺服驱动器了,直接修改PLC程序


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师