汇川伺服IS560故障显示A34 点击:2301 | 回复:1



lizhongxv

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年5月06日
发表于:2014-09-15 20:40:28
楼主

一汇川伺服IS560故障显示A34,我看到15针插头有两针松动,便换了插头,继而想拆电机端盖检查编码器,老板不让拆!我知道老板跟厂方通过电话。大师们,请问:是否还有其他问题引起显示A34的故障?




王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-09-16 12:45:44
1楼

A34故障名称是:编码器回送校验异常

故障内容是:与编码器的通信内容错误

 

处理措施:确认编码器电缆是否有误连接或断线、接触不良等情况

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师