我要用到的变频器是三菱的FR-D720S-0.75KW,如果不选它的原配件,制动电阻功率,阻值多大?有没有计算工式啊?谢谢各位



温柔的我

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年8月15日
发表于:2009-05-18 13:42:15
1楼
变频器的说明书就应该有这方面的说明

FDD1997

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 935回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1082
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2009-05-18 13:56:03
2楼

对,到说明书中去找

 

 

帆生

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2009年5月11日
发表于:2009-05-18 14:20:19
3楼
谢谢你,我知道变频器的说明书有这方面的说明 ,可是我想搞清楚制动电阻功率?阻值多大?有没有计算工式?

帆生

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2009年5月11日
发表于:2009-05-18 14:20:32
4楼
谢谢你,我知道变频器的说明书有这方面的说明 ,可是我想搞清楚制动电阻功率?阻值多大?有没有计算工式?

huqingyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2008年10月11日
发表于:2009-05-18 14:55:30
5楼
制动电阻
制动电阻是用于将电机的再生能量以热能方式消耗的载体,它包括电阻阻值和功率容量两个重要的参数。通常在工程上选用较多的是波纹电阻和铝合金电阻两种:前者采用表面立式波纹有利于散热减低寄生电感量,并选用高阻燃无机涂层,有效保护电阻丝不被老化,延长使用寿命;后者电阻器耐气候性、耐震动性,优于传统瓷骨架电阻器,广泛应用于高要求恶劣工控环境使用,易紧密安装、易附加散热器,外型美观。
制动过程
能耗制动的过程如下:
能耗制动的过程如下:A、当电机在外力作用下减速、反转时(包括被拖动),电机即以发电状态运行,能量反馈回直流回路,使母线电压升高;B、当直流电压到达制动单元开的状态时,制动单元的功率管导通,电流流过制动电阻;C、制动电阻消耗电能为热能,电机的转速降低,母线电压也降低;D、母线电压降至制动单元要关断的值,制动单元的功率管截止,制动电阻无电流流过;E、采样母线电压值,制动单元重复ON/OFF过程,平衡母线电压,使系统正常运行。
制动单元与制动电阻的选配
A、首先估算出制动转矩
=((电机转动惯量+电机负载测折算到电机测的转动惯量)*(制动前速度-制动后速度))/375*减速时间-负载转矩
一般情况下,在进行电机制动时,电机内部存在一定的损耗,约为额定转矩的18%-22%左右,因此计算出的结果在小于此范围的话就无需接制动装置;
B、接着计算制动电阻的阻值
=制动元件动作电压值的平方/(0.1047*(制动转矩-20%电机额定转矩)*制动前电机转速)
在制动单元工作过程中,直流母线的电压的升降取决于常数RC,R即为制动电阻的阻值,C为变频器内部电解电容的容量。这里制动 单元动作电压值一般为710V。
C、然后进行制动单元的选择
在进行制动单元的选择时,制动单元的工作最大电流是选择的唯一依据,其计算公式如下:
制动电流瞬间值=制动单元直流母线电压值/制动电阻值
D、最后计算制动电阻的标称功率
由于制动电阻为短时工作制,因此根据电阻的特性和技术指标,我们知道电阻的标称功率将小于通电时的消耗功率,一般可用下式求得: 制动电阻标称功率 = 制动电阻降额系数 X 制动期间平均消耗功率 X 制动使用率%
制动特点 能耗制动(电阻制动)的优点是构造简单,缺点是运行效率降低,特别是在频繁制动时将要消耗大量的能量,且制动电阻的容量将增大。

老狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1588
  • 注册:2008年3月01日
发表于:2009-05-18 15:27:03
6楼
路过,学习了             

帆生

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2009年5月11日
发表于:2009-07-16 11:57:29
7楼
A、首先估算出制动转矩
=((量+电电机转动惯机负载测折算到电机测的转动惯量)*(制动前速度-制动后速度))/375*减速时间-负载转矩
我对上面的不是很明白,比如什么是电机的转动惯量????等等?能说详细点吗?谢谢

孟謇人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2008年9月04日
发表于:2009-07-16 13:16:20
8楼

学习了,讲的很透彻,顶

pretco123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2008年4月08日
发表于:2009-07-16 13:39:53
9楼
好象挺复杂的.呵呵!

dragontree

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2009-07-16 17:28:07
10楼
按电机功率的10%取。。

sea_fish

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2005年5月07日
发表于:2009-07-17 11:34:19
11楼
引用dragontree 的回复内容:按电机功率的10%取。。

什么负载都是按10%取吗?

xzw_0707

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年9月28日
发表于:2010-01-21 17:00:25
12楼

最近在选择变频器制动电阻,学习一下

帆生

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2009年5月11日
发表于:2010-04-20 16:15:55
13楼
有些变频器的说明书没有这方面的说明!那么要怎样选择制动电阻的"功率"和"阻值"呢??求教各位高手了,谢谢了.我现在要用三菱FR-740-7.5K,即电压输入为380V,功率为7.5KW的变频器.不知要怎样选择制动电阻的"功率"和"阻值"

刺猬sonic

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2018年3月29日
发表于:2020-05-27 17:09:00
14楼

7楼讲得非常详细。