  首先,先谢谢各位能进来看这个帖子!!!

  请教下变频器专业行家一个问题:做一个罗茨风机的恒风压控制系统中,遇到一个问题。一罗茨风机厂家,销售给客户2台45KW的罗茨风机,找我们做了2套变频控制系统,要求恒风压控制。由于以前没有做过罗茨风机的控制,以为罗茨风机的特性也是跟普通的风机水泵一样,于是我们选择了ABB ACS510系列,45KW。上电调试时,出现一个问题,电机在启动的时候,频率加不上去,电流超过额定电流很多。启动的时候,我们设置频率30HZ,但是变频器频率加到大约15HZ的时候就加不上去了,这时候变频器的电流已经达到了130A(变频器额定电流为88A)。。。打电话问了ABB客服,他们说这种风机的负载并不是一比一的配变频器,反正扯了很多,讲的也不是很清楚(也可能是我听不懂),也没说具体要配多大的,说要根据负载的特性来配。。。反正是没解决问题。也在网上查找了很多例子,各种方法都试了,比如说加大加速时间等等,都不行,加速时间已经从40S加大到180S,还是一样起不来。罗茨风机的厂家说可能是跟外部负载使用情况有关系,因为客户是根据最大使用量购买的罗茨风机,但是现在生产线只开了其中1~2条,所以导致电机过载起不来。于是把其他几个没有使用的阀门打开排空,重新启动变频器,呵呵,问题好了,变频器可以正常启动了。当时客户为了生产,只好把其他未使用的阀门打开排气,现在设备要验收了,那么多阀门排空放气,声音很吵,而且浪费电源。客户要求我们解决这个问题,能达到用变频器自动调节风机的气量。头大啊,也跟行业几个工程师请教了,给我的回答可以分为2类:

1、变频器选错了,罗茨风机并不是普通的风机水泵类负载,所以我们选的ABB ACS510系列风机水泵专用变频器不能用;

2、罗茨风机不能大负载启动,只能轻载或者空载启动,管路上必须要有排空阀,回流管,否则都是不能启动的,不管用什么变频器;

现在年底了,想把这个工程弄好验收掉,但是又不清楚到底是这2个原因中的哪一个,或者是其他什么原因。如果是第一个那只能是换变频器了,如果是第二种原因,那只能叫厂家自己改管道了。怕马上换了变频器,但是还是出现这种情况,那就浪费多买2台变频器了。


求做过这种罗茨风机变频控制的行家,帮忙解答下,不胜感激~~~~~~


罗茨风机45KW,风压44Kpa,流量忘记了。。。



楼主最近还看过



syq1983

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2016-01-04 23:27:38
1楼

我也有类似的使用经验,觉得2对,并且在风机起来后可以关闭排空阀。

变频器不用换。

qq907656465

具体可以详谈

回复本条

    

知无涯

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:16帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2015年4月19日
发表于:2016-01-04 23:46:13
2楼

如果是这样的话,那就简单了,加个阀门就可以了,但是有一种情况,假如启动后关闭排空阀,使用一段时间后,如果负载如果停掉大部分,那么这时候电机会不会继续过载???

回复内容:

对: syq1983 我也有类似的使用经验,觉得2对,并且在风机起来后可以关... 内容的回复!


回复本条

    

无敌炸薯条

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:268
  • 注册:2010年11月01日
发表于:2016-01-05 08:48:06
3楼

变频器选小了,罗茨风机还真跟普通离心风机负载特性不一样。普通离心风机是降转矩曲线负载,而罗茨风机是恒转矩负载特性,所以变频器选型上需要至少1比1选择,而不能用风机水泵型。

回复本条

    

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:32帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:853帖 | 7833回
  • 年度积分:19
  • 历史总积分:46130
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-01-05 08:54:33
4楼

罗茨风机的启动是不能带负载的,风机厂家的说明书都说明了必须管路有排空阀,防止罗茨风机带负荷启动,罗茨风机应该是启动后再关闭排空阀带负荷运行。

回复本条

    

知无涯

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:16帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2015年4月19日
发表于:2016-01-05 10:40:37
5楼

哎,大家的回答还是分为这2种情况,到底有没有人实际上做过这种控制啊~~~~~~

回复本条

    

chensiyuan126qq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2011年12月28日
发表于:2016-01-05 10:55:50
6楼

受教了一般启动都是空载要好

回复本条

    

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:161帖 | 2561回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:19265
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2016-01-05 13:02:09
7楼

没用过罗茨风机,学习了

回复本条

    

ld74189136

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:328
  • 注册:2012年3月01日
发表于:2016-01-05 13:45:47
8楼

我们也遇到过这种情况 罗茨风机属于容积式风机 用变频器一般是调节风量 如果出口没有排空阀 压力过大 电机容易过载 必须加排空阀 如果要实现恒压控制 估计的用离心风机吧 个人意见

回复本条

    

知无涯

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:16帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2015年4月19日
发表于:2016-01-05 14:59:47
9楼

那就是说这种风机没有办法实现恒压了???

回复内容:

对: ld74189136 我们也遇到过这种情况 罗茨风机属于容积式风机 用变频器... 内容的回复!


回复本条

    

ld74189136

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:328
  • 注册:2012年3月01日
发表于:2016-01-05 15:15:27
10楼


回复内容:

对: 知无涯 那就是说这种风机没有办法实现恒压了???回复内容:对:... 内容的回复!

通俗点说 罗茨风机转一圈 抽取定量体积的气体 然后排出去 当电机转速慢的时候排出的气体总体积就小 如果想做恒压控制 一般在后边管道加电动排空阀吧 调节阀门开合大小 可以控制压力变化 变频器对压力影响小 

回复本条

    

知无涯

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:16帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2015年4月19日
发表于:2016-01-05 20:14:04
11楼

那变频器就失去意义了

回复内容:

对: ld74189136 回复内容:对: 知无涯  那就是说这种风机没有办法实现... 内容的回复!


回复本条

    

芳季

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:104帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20155
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2016-01-05 21:27:22
12楼

510并不会耽误你多少事情。当时风压达到了风机的多少额定?

你需要的是风压的话变频器开到2HZ也是没问题的。罗茨风机的空压回路应该接近恒流源全电路欧姆定律。图就不上了。

回复本条

    

tangrenbo9868

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2016-01-06 00:50:41
13楼

根本就不需要变频器在罗茨风机出口加一个压力开关压力超过上限的时候自动卸载把多余压力排掉就可以了,我们目前使用的就是这种控制方式

 

回复本条

    

潇湘琴话

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2016-01-06 01:36:29
14楼

负载特性选择不对。离心风机的风压与转速的关系为平方关系,风机类变频器缺省设置为平方特性,低频时电压较低,20HZ电压大概在64V左右,而罗茨风机属于恒转矩特性,使用变频器时电压应该在20HZ约160V左右,只要按V/F线性设置负载特性就行了

回复本条

    

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1178帖 | 6375回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:44546
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-01-06 06:24:41
15楼

楼主ABB客服不是告诉你了,需要加大一级选择,这种风机属于重载启动

PS:建议楼主更好变频器,楼主如果想改管道估计很难,

楼主提出的这两个方法都不错,都可以实现,那个好改就用哪一种!

回复本条

    

知无涯

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:16帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2015年4月19日
发表于:2016-01-06 12:11:28
16楼

关键是厂家要求风压大致在40Kpa,启动的时候,电机根本起不来,风压好像在10~20Kpa之间。

回复内容:

对: 芳季 510并不会耽误你多少事情。当时风压达到了风机的多少额... 内容的回复!


回复本条

    

知无涯

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:16帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2015年4月19日
发表于:2016-01-06 12:13:51
17楼

我们是变频器启动的时候起不来啊!!!压力要求是40Kpa,启动时电机起不起来,压力大概在1~20之间,远远达不到系统要求。

回复内容:

对: tangrenbo9868 根本就不需要变频器在罗茨风机出口加一个压力开关压力超过... 内容的回复!


回复本条

    

知无涯

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:16帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2015年4月19日
发表于:2016-01-06 12:22:03
18楼

非常感谢你,看到您的回答,我马上求查了下ABB说明书,确实有一条设置是选择负载特性的,ABB默认是2,也就是平方转矩,风机水泵场合。1是恒转矩负载,下次去现场时更改一下看看,感谢您的回答。

回复内容:

对: 潇湘琴话 负载特性选择不对。离心风机的风压与转速的关系为平方关系... 内容的回复!


回复本条

    

知无涯

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:16帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2015年4月19日
发表于:2016-01-06 12:23:03
19楼

我们现在就是要确定到底是管道问题还是变频器问题。呵呵,看到这些回答,还是分2种情况,我们最怕换了变频器,还是不行,那就麻烦了。

回复内容:

对: 李东泽 楼主ABB客服不是告诉你了,需要加大一级选择,这种风机... 内容的回复!


回复本条

    

知无涯

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:16帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2015年4月19日
发表于:2016-01-06 12:31:40
20楼


还有一个问题想请教下,ABB变频器设置有个转矩提升的功能,选择后,可以设置相应的转矩提升电流,范围是:15~300%,系统默认是100%,我们可否增大启动时候的转矩电流?这样对电机是否有伤害??如果可以,恒转矩负载转矩提升电流,大致可以设置多少??

回复内容:

对: 潇湘琴话 负载特性选择不对。离心风机的风压与转速的关系为平方关系... 内容的回复!