首先,先谢谢各位能进来看这个帖子!!!
请教下变频器专业行家一个问题:做一个罗茨风机的恒风压控制系统中,遇到一个问题。一罗茨风机厂家,销售给客户2台45KW的罗茨风机,找我们做了2套变频控制系统,要求恒风压控制。由于以前没有做过罗茨风机的控制,以为罗茨风机的特性也是跟普通的风机水泵一样,于是我们选择了ABB ACS510系列,45KW。上电调试时,出现一个问题,电机在启动的时候,频率加不上去,电流超过额定电流很多。启动的时候,我们设置频率30HZ,但是变频器频率加到大约15HZ的时候就加不上去了,这时候变频器的电流已经达到了130A(变频器额定电流为88A)。。。打电话问了ABB客服,他们说这种风机的负载并不是一比一的配变频器,反正扯了很多,讲的也不是很清楚(也可能是我听不懂),也没说具体要配多大的,说要根据负载的特性来配。。。反正是没解决问题。也在网上查找了很多例子,各种方法都试了,比如说加大加速时间等等,都不行,加速时间已经从40S加大到180S,还是一样起不来。罗茨风机的厂家说可能是跟外部负载使用情况有关系,因为客户是根据最大使用量购买的罗茨风机,但是现在生产线只开了其中1~2条,所以导致电机过载起不来。于是把其他几个没有使用的阀门打开排空,重新启动变频器,呵呵,问题好了,变频器可以正常启动了。当时客户为了生产,只好把其他未使用的阀门打开排气,现在设备要验收了,那么多阀门排空放气,声音很吵,而且浪费电源。客户要求我们解决这个问题,能达到用变频器自动调节风机的气量。头大啊,也跟行业几个工程师请教了,给我的回答可以分为2类:
1、变频器选错了,罗茨风机并不是普通的风机水泵类负载,所以我们选的ABB ACS510系列风机水泵专用变频器不能用;
2、罗茨风机不能大负载启动,只能轻载或者空载启动,管路上必须要有排空阀,回流管,否则都是不能启动的,不管用什么变频器;
现在年底了,想把这个工程弄好验收掉,但是又不清楚到底是这2个原因中的哪一个,或者是其他什么原因。如果是第一个那只能是换变频器了,如果是第二种原因,那只能叫厂家自己改管道了。怕马上换了变频器,但是还是出现这种情况,那就浪费多买2台变频器了。
求做过这种罗茨风机变频控制的行家,帮忙解答下,不胜感激~~~~~~
罗茨风机45KW,风压44Kpa,流量忘记了。。。
楼主最近还看过