台达变频器通讯控制RTU 10码不管用? 点击:1290 | 回复:7



fengenquan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:26帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2013-12-04 22:01:48
楼主

台达变频器VFD S系列,220V0.4KW 用modbus-RTU通讯控制时,明明说明书面书上讲10码可以同时读写多笔参数,比如我要同时写入变频器的是H2000,H2001,(同时写入启动参数和频率指令)但是在实际操作时并不管用,10码也是一次只能传入一笔参数。(01 10 20 00 00 02 04 00 12 13 88 C7 3D)

我都分别用了松下FPX的PLC RTU通讯和专门RTU调试软件验证了。无果!(RTU的其他功能码是正常的)请问大家到底是什么问题呢?






fengenquan

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:26帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2013-12-07 22:47:10
1楼

等几天了,人呢?帮忙帮忙可以吗??

fengenquan

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:26帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2013-12-12 22:40:50
2楼

惨了,没有人懂吗????急啊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2007年12月07日
发表于:2013-12-19 16:02:41
3楼

是你那程序的问题,同一时间不能有两条Modbus通讯指令运行的,只能是分时运行.你可以加QQ群:117428378

fengenquan

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:26帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2014-07-13 23:05:51
4楼

好,谢谢,我去问问吧!

suikongdao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:952
  • 注册:2009年5月25日
发表于:2014-07-26 15:29:37
5楼

我觉得楼上好像说的不对,10码写参数你试过么。我还没拿到电脑,过两天测试下。

GU9818

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2007年9月09日
发表于:2018-11-02 12:28:33
6楼

谢谢分享,好东西。


zhle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 102回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:150
  • 注册:2020年7月02日
发表于:2021-12-25 10:21:06
7楼

谢谢分享,好东西。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师