​多摩川伺服问题 点击:228 | 回复:3



liusenedc

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:46帖 | 221回
  • 年度积分:319
  • 历史总积分:10012
  • 注册:2011年3月27日
发表于:2013-07-15 15:01:10
楼主

多摩川伺服论坛报警时电机无法锁住多摩川伺服论坛报警时,电机无法锁住,这是怎么回事?哪位大侠知道




zhangqingsheng09

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:90帖 | 1003回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2156
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2013-07-15 17:45:51
1楼

说明电机没有正常工作,报何故障代码

王者之师——梁真

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 591回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2570
  • 注册:2012年7月06日
发表于:2013-07-15 18:27:54
2楼

电机不给电,当然不会锁住

liusenedc

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:46帖 | 221回
  • 年度积分:319
  • 历史总积分:10012
  • 注册:2011年3月27日
发表于:2013-07-17 16:10:11
3楼

回复内容:

对: zhangqingsheng09 说明电机没有正常工作,报何故障代码 内容的回复!

报过低压故障,就是断电几秒后,重新上电,这时报警没消除,这时发现电机无法锁住