用台达F系列变频器控制水泵。

手动情况下。频率用面板给。

自动情况下。频率用485通讯给。

 

这2种频率,之间切换。怎么设置?

 

求懂的朋友。详解一下。谢谢。




--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-05-19 10:12:02
1楼

可以通过485通讯设定手动和自动时的给定频率来源

 

yzk904453760

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:10帖 | 16回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:724
  • 注册:2012年12月04日
发表于:2013-05-19 12:39:54
2楼

第一频率与第二频率的来源用一个M点来切换!看手册!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2013-05-19 12:51:17
3楼

将输入端子MI*定义成第二频率,采用转换开关控制,如果是手动,则闭合。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2007年10月06日
发表于:2014-07-09 12:24:36
4楼

02-00  00  ; 02-01  00  ;02-13  04;02-14 03;04-04  31;04-05  32;将MI1端子和    MI2端子短接 和DCM之间接一个转换开关,断开时面板操作 启动 调速;闭合式RS485通讯控制