两台变频器并列运行同轴驱动皮带,有一台报Motor over volt fault故障是什么原因造成的?
答:Motor over volt fault故障——
      过压故障。这可能是因为两台变频器运行负荷不均导致:一台变频器拖着另外一台变频器运行,一台电机处于电动状态,另外一台电机处于发电状态。