当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
变频器并列运行报Motor over volt fault故障
点击:
244
| 回复:
0
Smile-
关注
私信
[管理员]
精华:114帖
求助:50帖
帖子:2786帖 | 22283回
年度积分:284
历史总积分:144015
注册:2006年8月04日
发表于:2012-12-29 17:07:31
楼主
两台
变频器
并列运行同轴驱动皮带,有一台报Motor over volt fault故障是什么原因造成的?
答:Motor over volt fault故障——
过压故障。这可能是因为两台变频器运行负荷不均导致:一台变频器拖着另外一台变频器运行,一台电机处于电动状态,另外一台电机处于发电状态。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
中国氮肥出口大减
·
7月7与安川来“相会”!
·
MCGS和三菱PLC通信稳定性???
·
我已经卧床一个多月了,是出去安装机械手在高速遭遇车祸所致:大家工作都要特别注意啊
·
有积分不能用
·
真相丨手机是靠什么震动的用了这么多年才知道!
·
S7-200CN与S7-200SMART的区别
·
2017王者之狮“鸡”情签到帖!及时更新在线研讨会预告
·
智能人生—一关于碎片化学习,看这一篇就够了!
·
老毛桃一键还原,傻瓜式操作一键轻松备份还原;程序为向导式安装,一键即可实现自动备份或还原系统。
·
没有积分怎么办?
·
变频器:是陈旧的技术,还是未来的幕后英雄?
·
急!欧姆龙CJ1M系列PLC,如何用时间控制变频器。要求时间在组态王中可以自由输入!拜托各位大神了!
·
台达plc与三菱变频器通讯问题
·
难忘初心参赛:不忘初心,砥砺前行
热门招聘
相关主题
变频器的频率给定方式一(转)...
[7373]
矢量与向量是如何定义的?
[5462]
请问变频器频率不稳定是什么...
[8046]
请赐教:变频器在低频时性能不...
[6321]
请问大虾们,印刷机械这个行业...
[7237]
电机软启动时电流太大,2000A...
[6598]
富士的FVR-E11变频器用户使用...
[7333]
三相异步电动机Y/△降压启动的...
[11370]
科比变频器故障讨论区
[39552]
变频器的输出电压------数字...
[7718]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号