变频器运行报接地短路故障,如何处理 点击:819 | 回复:0



依玛尔隆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 1013回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7920
  • 注册:2012年4月10日
发表于:2012-12-29 10:41:24
楼主

原因:接地电流超过额定输出电流的50%以上。

对策:

① 如果变频器到电机的动力电缆长度超过100米,适当降低载波频率;

② 检查低频补偿设置,如果补偿过度也容易造成接地短路故障,尝试初始化V/F参数;

③ 将变频器和电机之间的动力电缆断开,让变频器脱开电机单独运行。

a.如果变频器单独运行正常,那就是负载侧出现短路。检查一下电机的绝缘情况,用兆欧表测量电机的绕组是否对地短路。检查电机动力线和FG之间是否绝缘变差,可考虑在变频器输出端连接AC电抗器来降低电缆和FG之间的电压漂移。更换同型号电机。

b.如果变频器单独运行仍然报接地短路故障,就说明变频器内部电路出现问题,更换同型号变频器运行。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师