laoniu11
乐学
要求管网的压力太高压,我估计在12公斤以上.
山东地瓜
我的好几个项目都是这样,急盼解决。你早该如此了。
管网压力高,管网容积小,监测点不科学,止回阀不好。
中邦电气
应该不会出现这种现象的,我以前见过很多用TD2100做恒压供水的,都没有问题!
也许是你参数设定有问题吧!
你看看97:压力指令参数设定多少?
还有下限频率的大小!
楚留香
雪之狼
那你看看你的压力反馈回来的信号是不是正常!
你用水量小,但是你的水压和你设定的压力之间的关系!你看看你用水量少的时候,水压是多大~
有时候你的水压信号会有误差的!
小小子
yjig
HBZYCS
haidao005
刘志斌
“用水量很小的时候,变频器的频率总维持在44Hz左右,水泵的转速很高,造成泵体内的水发烫、很热。”
1、根据水泵的流量Q、扬程H曲线,是一个下降的曲线;
2、水泵的功率与流量成正比;
3、当流量小时,电机功率下降,转子转速要升高转差率减小,扬程压力升高;
4、这时,检测装置应该检测到压力增大,而使变频频率下降,同步转速下降,转子转速下降,功率下降,最终控制压力不上升而恒定;
5、所以你说水量小时压力很高是一种不正常故障运行状态;
6、这个时候应该是变频器工作频率最低的时候;
7、如果PID自动运行工作正常,你检查频率下降是否受到限制的缘故!!!
8、你还可以用手动的方法,能否调低变频器的频率,如果能调低,看看压力下降到给定压力?
9、通过手动各参数的变化,判断故障原因。
10、如果你愿意,你把参数变化情况说出来,我想大家会帮你解决问题!
11、如果是水量很小时,水泵运行频率在44Hz左右,压力正常为给定压力,并不高,那这种情况是正常的;
12、从这点说,是一个弊端,水泵效率极低,还不如用工频很快泵一些水后,停机间歇供水省电!!!
13、看来恒压供水,在流量很小时,由于水泵效率低下,系统并不省电,而是费电;
14、不如让泵机额定运行,多抽些水,水压高不了多少也费不了多少电,间歇供水反而省电;
15、或者是启动一个高扬程低流量的水泵;
a49256580
3Q刘志斌大侠,学习了.
我公司也常出现这问题,工频运行前面常常是电机发热,水压不稳定.后来22KW电机跟水泵换成37KW的,问题就少了.
漫步的流星
恩
应该是这个原因
像楼主这种情况,应该选择高扬程,低流量的水泵才对,如果你的水泵扬程接近于用户要求的工作压力,采用变频供水是没有任何意义的,变频器为了维持工作压力,频率是不可能下降很多的,在44HZ运行很正常,除非你使用螺杆泵、齿轮泵类等正位移泵,离心泵的工作特性决定了你的变频器频率不会下降下多,通常我们在做变频供水的时候,离心泵在30HZ以下几乎不会出水的。