5,pid设定值,在你调试的时候,用模拟电位器给定,调试成功后,选择数字给定
6,最小给定量,最小给定量百分比,最大给定量,最大给定量百分比,你的给定量一定要在最大最小给定量之间,不然你试试,变频器鸟不鸟你。
7,允许的偏差范围,比如你设定4kg压力,你允许的误差是0.5公斤,那实际压力在3.5kg~4.5kg时,不做调整。允许的误差越大,变频器越清闲。
8,睡眠频率设定
9,休眠,还是4kg压力,做0.5kg误差,设置300s时间,在3.5kg~4.5kg压力范围内,并且运行频率在睡眠频率之下,保持300s进入休眠,设定一个3kg的苏醒值,苏醒时间30s,在压力低于3kg压力30s后苏醒.
================================
如果你的实际用水量偏差比较大 ,建议你使用两个或者更多的水泵,水量大的时候用主泵,水量小的时候切换成小泵保压,不使用的泵,最好能和主水路切断。泵的类型,看你的情况和预算选择