VFD-M台达变频器通信(三菱FX)写入频率数据的单位是多少 点击:5810 | 回复:6



宿迁人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年1月31日
发表于:2015-05-12 09:35:53
楼主
目前我用的是三菱FX PLC和台达VFD-M通信,正转和停止的程序都是正确的并能运行,现在写入频率无法执行,目前参数是:参数地址:2001H,ASCII码是H32,H30,H30,H31。参数内容就是实际的频率吗?如果输入50Hz,是不是将k50转换成16进制再转换在ACSII码?求大神指教。谢谢



宿迁人

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年1月31日
发表于:2015-05-12 09:38:11
1楼

目前用k50,k500,k5000转换在ASCII码都试过了,都无法执行,还是程序本身有问题。谢谢。。

北州

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2013年3月28日
发表于:2015-05-12 11:00:34
2楼

如果是50hz,应该是H5000,再转成ASCII码,H35,H30,H30,H30.好像是这样,很久之前做过。


宿迁人

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年1月31日
发表于:2015-05-12 11:18:41
3楼

谢谢!稍后试试。。。。

再次感谢。。

宿迁人

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年1月31日
发表于:2015-05-13 07:41:23
4楼


回复内容:

对: 北州 如果是50hz,应该是H5000,再转成ASCII码,... 内容的回复!

试过了,应该还是k50转成k5000再转撒成H1388,再转成ASCII码H31 H33 H38 H38。这样是对的,上次没通可能是程序哪儿有错误,校验码都是手算的,可能算错了。


还是谢谢你。

木修罗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2018年8月19日
发表于:2018-08-20 19:34:33
5楼

兄弟,有没有这个的通信程序啊,能否借我看看。谢谢

啊生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2018年1月01日
发表于:2018-09-06 19:20:31
6楼

谢谢楼主分享,支持了