现有一项目为液压泵站。具体如下:电机采用4极三角形220V 5.5kw三相异步电机。泵采用普通齿轮泵。液压系统通过溢流阀调压。压力设定18MPa左右。额定转速。电机额定电流21A左右。
采用变频器控制电机转速,以达到平缓启动目的。变频器采用西门子440系列,11kw变频器。变频器输入电压3相AC220V。事先跟西门子技术联系过,变频器可接单相220V供电。降容使用。技术推荐采用7.5kw。为了保证够用,选择大一号11kw变频器。
情况如下:
首先:电机改星星380V接法。直连厂电三相380v。输出正常,压力正常。
接着:电机改回三角形220V接法。通过变频器连接厂电单相220V(唉,没办法,用户只能使用220V)。v/f曲线为抛物线型(为风机/泵)。启动后手动增加频率,在大概18Hz时,变频器输出电流达到21A。电压大概175V。再往上就报警。F0003.电压过低。。假如空载(溢流阀全开)可以达到50Hz。
请问这是神马情况?