现有一项目为液压泵站。具体如下:电机采用4极三角形220V 5.5kw三相异步电机。泵采用普通齿轮泵。液压系统通过溢流阀调压。压力设定18MPa左右。额定转速。电机额定电流21A左右。
采用变频器控制电机转速,以达到平缓启动目的。变频器采用西门子440系列,11kw变频器。变频器输入电压3相AC220V。事先跟西门子技术联系过,变频器可接单相220V供电。降容使用。技术推荐采用7.5kw。为了保证够用,选择大一号11kw变频器。
情况如下:
首先:电机改星星380V接法。直连厂电三相380v。输出正常,压力正常。
接着:电机改回三角形220V接法。通过变频器连接厂电单相220V(唉,没办法,用户只能使用220V)。v/f曲线为抛物线型(为风机/泵)。启动后手动增加频率,在大概18Hz时,变频器输出电流达到21A。电压大概175V。再往上就报警。F0003.电压过低。。假如空载(溢流阀全开)可以达到50Hz。
请问这是神马情况?
额。。
1)TO:dongshasd 兄和麦田兄,一般测量都是线电压、线电流。。。相电压和相电流不好测量。。。
2)TO:李纯绪兄,就如您所说。我这都已经扩了2级了(5.5上面是7.5,再上面才是11),按照西门子技术的回复的话,应该是够的呀。。所以我在这里就按照可能够的前提来考虑是否有什么设置不对。。。当然是在没办法。那只能改。。。只是。。。唉。。换15kw的变频器,那个体积太大了。。。柜体,,唉。。没地方。。
3)TO:yjig 兄,我想应该不是恒功率模式。因为带的是液压泵。液压泵的输出压力由负载决定,另外,转速决定了泵输出的流量。压力×流量=功率。在启动过程中,负载压力恒定,转速慢时,流量低。功率需求低。转速逐渐增加,流量增加,功率需求增加。
4)TO:秦君_1 兄,变频器选择的是440系列。
TOmiy_gongkong 兄,这个175v是变频器的输出电压。不是变频器的供电电压。。。我们的厂容量远远超过这点。。而且当时是除了照明外。没有任何机器设备运行了(晚上)。
TO:yjig 兄,我想应该不是恒功率模式。因为带的是液压泵。液压泵的输出压力由负载决定,另外,转速决定了泵输出的流量。压力×流量=功率。在启动过程中,负载压力恒定,转速慢时,流量低。功率需求低。转速逐渐增加,流量增加,功率需求增加。
本人所述的并非是绝对的、精确的恒功率,而是近似的相似的恒功率型,相当于金属切削机床。
也就是说,当转速降低到1/2时,功率并非就是1/2,而是大于1/2,至少是属于恒转矩类型。
因此,选用风机型负载肯定不对,应该选用最大的电压提升,以提高电压来尽可能的降低电机电流。
当然,电机及变频器的功率也应适当增加。