西门子数控系统开机NCU 7段数码管显示4怎么回事? 点击:1978 | 回复:3



王者之师--听涛风1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:46帖 | 1546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13710
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2012-10-08 12:10:09
楼主
西门子数控系统开机NCU 7段数码管显示4怎么回事?是不是NCU板子坏了?



纵横军团—ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:34帖 | 4442回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:14629
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-10-08 14:47:32
1楼

NCU模块上的数码管显示——


表示“Real mode may have been switched to Protected mode.”
真正的模式可能已经切换到保护模式。


表示“Start of download from the PCMCIA card.”
开始下载PCMCIA卡。
(Number with decimal point 号码小数点) 
表示:“The number of the module that has just been downloaded appears on the status display.”
在一些模块,刚刚被下载上的状态显示。


表示“Download from the PCMCIA card has ended successful.”
下载PCMCIA卡已经结束成功。


表示“The debug monitor is initialized.”
调试监测初始化。


表示“Operating system was downloaded successfully.”  
操作系统成功下载。


表示“Operating system has started up.”
操作系统启动。


表示“NCK software is initialized.” 
NCK软件初始化。


litao407

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2012年8月10日
发表于:2012-10-17 22:15:24
2楼

此NCU属自检不过,先总清后试试。西门子维修免费咨询电话:13683092609  李工