5 脉冲给定
脉冲给定方式即通过变频器的特定的高速开关端子从外部输入脉冲序列信号进行频率给定,并通过调节脉冲频率来改变变频器的输出频率。
不同的变频器对于脉冲序列输入都有不同的定义,以安川vs g7为例:脉冲频率为0~32kkhz,低电平电压为0.0~0.8v,高电平电压为3.5~13.2v,占空比为30%~70%。
这里进行举例说明一下脉冲给定的参数设置。现在有一个变频系统,其需求如下:
(1)使用端子输入的脉冲信号来设置给定频率;
(2)输入信号范围为1khz~20khz;
(3)要求1 khz输入信号对应设定频率为50hz,20khz输入信号对应设定频率为5hz。
根据上述要求,参数设置要点如下:
(1)设置频率给定方式为脉冲给定;
(2)选择多功能输入端子为脉冲信号输入(如脉冲信号端子固定则无需选择,如安川vs g7的rp端子);
(3)设置脉冲最大输入频率为20khz;
(4)定义频率给定曲线首坐标点的数值,即最小脉冲给定值的百分比为1 khz÷20 khz×100%=5%,以及最小脉冲数对应的频率值50hz;
(5)定义频率给定曲线尾坐标点的数值,即最大脉冲给定值的百分比为100%,以及最大脉冲数对应的频率值5hz。
6 通讯给定
6.1 基本概念
通讯给定方式就是指上位机通过通讯口按照特定的通讯协议、特定的通讯介质进行数据传输到变频器以改变变频器设定频率的方式。
上位机一般指计算机(或工控机)、plc、dcs、人机界面等主控制设备。
上位机和变频器之间传输数据的方式主要有两种:
(1)串行方式。它每次只传送二进制的一位,主要优点是连线少,一般只有2根或3根,缺点是传送速度较低;
(2)并行方式。它每次可传送一个完整的字符,传送速度快,但所需的连线较多,一般需要8根或16根,成本相应就高了许多。由于上位机与变频器之间的距离一般不会太远,对传输速度的要求也不是很高,因此在通常情况下都采用串行传输方式。
上位机和变频器之间进行通讯的主要方式也有两种:
(1)异步方式。每个字符前有一个起始位,表示该字符已经开始;当数据传输完毕后,设置一个奇偶校验位进行奇偶校验;最后,又设置一个停止位,表示该字符已经结束。异步传输的优点是灵活性好,便于处理实时性较强的串行数据;缺点是传输速度较低。
(2)同步方式。它可以同时传输一个包含许多个字符的“数据块”,只需在每个数据块前面设置通讯双方共同规定的同步符号“syn字符1”和“syn字符2”即可。同步方式的优点是不必要在每个字符的前后设置标志符号(起始位和停止位),从而节省了时间,提高了传输速度;缺点是必须采用同步脉冲来协调,从而灵活性较差。
上位机和变频器之间的传递方法也有两种:
(1)全双工方式。数据在上位机和变频器之间的发送和接收可以同时进行。
(2)半双工方式。每台设备都只能做一件事情,或接收,或发送,而不能同时发送或接收。每次发送或接收时,都需要进行发送和接收之间的换向。
上位机和变频器之间的传输速度通常用“波特率”来表示,其定义如下:每秒钟传送二进制位的位数,单位是bit/s。
6.2 通讯参数设置
只有设置正确的通讯参数才能确保上位机和变频器之间的通讯正常,也才能保证通讯给定方式的准确性。通讯参数一般包含以下几个主要内容:
(1)波特率选择。一般的变频器通讯波特率可以选择300bps、600bps、1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps等。
(2)数据格式。常见的数据位包括一个起始位、八个数据位、一个停止位,校验位则可以分别设置位奇校验、偶校验和无校验三种。
(3)接线方式。包括直接电缆连接rs-232/rs-485和调制解调器modem(rs-232),其中设置为调制解调器modem(rs-232)时,每当变频器上电时,将通过变频器的通讯口(rs-232)对调制解调器modem做一次初始化操作,以便调制解调器在接收到电话线路3次振铃后自动响应,实现由拨号线路组成的远程控制线路。
(4)通讯地址。用来标志变频器本体的地址,其中有一个为广播地址,可以接受和执行上位机的广播命令,而不会应答上位机。
(5)通讯超时检出时间。当通讯口信号消失后,其持续时间超过通讯超时设置后,变频器即判断为通讯故障。
(6)变频器应答延时。它指变频器通讯口在接收并解释执行上位机发送过来的命令后,直到返回应答帧给上位机所需要的延迟时间。
6.3 通讯故障及处理
通讯超时故障检出后,变频器将按照预先设置的动作模式进行操作。常见的动作模式有故障跳闸并停机、报警并维持现有频率运行、报警并按限定频率运行。
7 给定方式的叠加
7.1 基本概念
给定方式的叠加是指在主给定通道频率的基础上再加上辅助给定通道频率作为变频器的设定频率。其叠加方式不是简单的加法运算,还可以融合多种叠加运算公式。
7.2 叠加运算公式
不同给定方式的叠加是指在主给定通道频率的基础上再加上辅助给定通道频率作为变频器设定频率。
8 给定方式的切换
给定方式的切换是指通过多功能端子的不同组合来实现不同给定方式之间的切换。在下面的列表1显示中,通过多功能输入端子x1、多功能输入端子x2、多功能输入端子x3,不同的输入状态可以实现最多达7种给定方式之间的切换(on表示信号接通、off表示信号断开)。
表1 频率给定方式的切换
表1中的操作器键盘给定1为键盘电位器、操作器键盘给定2为数字键盘;模拟量给定1为模拟量通道1信号、模拟量给定2为模拟量通道2信号。当然,表1中给出的只是其中一种切换类型,具体的切换类型必须参照不同变频器的型号和具体的参数而定。
楼主最近还看过