安川G7变频器报SE2故障啥意思?英文是Brake Release NG,厂方技术人员说是运用了安川的起重控制专用软件,但我没找到相应的资料,哪位大师有,能否借阅一下,谢谢!!!!
weihshuang@163.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wei100
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2006年4月22日
发表于:2006-05-15 18:51:00
1楼
没人能帮忙?
回复
引用
举报
三毛36
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2004年4月09日
发表于:2006-05-23 21:59:00
2楼
[b]我想问你们哪个有G7变频器的中文说明书呀能上传吗?[/b]
回复
引用
举报
东来东往
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2005年12月07日
发表于:2006-05-24 16:19:00
3楼
你那的 ,SE是输出电流低于空载电流
回复
引用
举报
wei100
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2006年4月22日
发表于:2006-05-30 18:36:00
4楼
东来东往,我是南京的,能说的具体一点吗?
回复
引用
举报
庞桂新
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2003年10月29日
发表于:2006-06-28 15:10:00
5楼
起重软件特有的故障代码,抱闸顺控发生故障,输入了正转或反转指令,输出频率不为0后,抱闸松开指令不能“闭”
回复
引用
举报
东来东往
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2005年12月07日
发表于:2006-06-28 15:49:00
6楼
庞说的对,你检查你的输出接触器
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
矢量控制方式变频器和直接转...
[9651]
4-20mA的电流信号如何变为0-...
[9732]
变频器如何实现远程和本地控...
[6843]
半年不用的变频器,送电炸机啥...
[7837]
求助 变频器的输出功率怎么计...
[12585]
日内连烧90kw 75kw电机及变频...
[12866]
电动自行车蓄电池在放电的同...
[9195]
变频器结构和故障判断简介
[7254]
富士变频器报警ER1/ER2/ER3/...
[8130]
PT100抗干扰求助
[6932]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号