请问变压器容量6300kva(专变),电机功率2100kw能否直接启动? 点击:14827 | 回复:129



季全共

    
  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-27 12:58:13
楼主
变压器10.5/6.3 KV,容量6300kva,异步电动机6KV,2100KW,电机额定电流232A,变压器专供该电动机,变压器离电动机有550米,120的电缆,现用水电阻作软启动,启动电流约650A,,启动时间50秒,电机启动后至50秒电流基本维持650安不变,但电机还是没有达到额定转速,50秒后投入旁路,断路器马上过电流跳闸,电机负荷为压缩机,启动前已调至工艺允许的最小负荷。现想把电机直接启动试验,不知是否可以?



电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2009-01-17 15:38:30
121楼

前几天还试过几次,都是第一次启动不成功,半小时后第二次启动才成功,于是把水电阻再减少,结果第一次启动(水电阻温度20°)还是不行,第二次再启动时(水电阻温度45°)马上就跳闸,要等到第二天水电阻温度降到25~35°,才能再次试机。

启动成功后没加负荷时,电机电流达140A,额定232A,已达60%,本人觉得还是启动负荷大。

今天背着供电局偷偷把变压器10kv定值改为600A,(折算到6kv定值为1000A),10kv进线改为630A,水电阻温度30°,结果一次启动成功,启动电流达820~850A

据了解:区域变电站主变单台容量为40MVA,我单位三台变压器均挂该主变,如果满负荷就占了50%即20MVA

 

 

太紧张了

1.还是尽量空载启动

2.设法改为可以调节的液态电阻

3.改用其它启动方式

请多指教

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2009-02-07 10:17:45
122楼

请教楼主

设备运行如何?

请多多指教

cos_121

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2009年2月03日
发表于:2009-02-10 14:02:33
123楼
把实际中遇到的问题拿来讨论,支持与欢迎

液体电阻起动柜

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2009-03-08 22:04:03
124楼
楼主以后还是采用动极板式的水阻柜吧,热变电阻的水阻柜不适合重载设备,动极板式的水阻柜在起动过程中可以调整电阻曲线和起动时间,热变电阻就是不行!有机会可以试一下我公司的水阻柜,质量可靠,售后服务好,可确保一次启动成功,启动过程受水温影响较小。

lijj138

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年9月22日
发表于:2009-09-22 09:01:24
125楼
变压器容量560KVA能不能运行两台250KW的电机

lijj138

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年9月22日
发表于:2009-09-22 09:05:13
126楼

那位大哥知道变压器容量560KVA能不能运行两台250KW的电机

lush

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2003年12月03日
发表于:2011-03-17 11:02:04
127楼

可以直接启动,只是保护整定要放开。

如需计算S" SrT xT Skm Qfh Sfh Xl SqM Sq
∽ 6.3 0.063 100.00 6.000 0.000 0.200 12.000 11.250
IrM UrM kq S uqm uqM
0.204 6.000 7 120 0.904 0.85

变频小徐

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2013-06-13 20:56:57
128楼

看了一下,本人对水阻不是很懂,但对负载有一定的了解,首先,空压机在起动时是不加载的,相当于空载,一段延时后,控制器才发加载指令,这时电机应该是已经起动垸成的,这时空压机加载运行对系统是冲击是很小的。(可能不同的厂家有所不同)

出现上述情况,个人认为是起动电流偏小,电机没有达到合理的转速,导致旁路时冲击较大,同时10KV侧出现跳闸情况的另一个原因应该是电业局整定值过于保守造成的。

另空压机应该算重载起动设备

skkj2013

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2013年7月31日
发表于:2013-07-31 16:06:45
129楼

35KV一下断路器控制单元,适用于各种操动机构(弹簧、永磁、电磁)俗称看门狗

远程预付费终端,适用于高低压预付费系统

工业DTU,适用于GPRS无线数据透明传输

无线测温终端,适用于变压器、开关触头温度检测,可通过短信报警

QQ  :147703853

tel:18633068972

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页