前几天还试过几次,都是第一次启动不成功,半小时后第二次启动才成功,于是把水电阻再减少,结果第一次启动(水电阻温度20°)还是不行,第二次再启动时(水电阻温度45°)马上就跳闸,要等到第二天水电阻温度降到25~35°,才能再次试机。
启动成功后没加负荷时,电机电流达140A,额定232A,已达60%,本人觉得还是启动负荷大。
今天背着供电局偷偷把变压器10kv定值改为600A,(折算到6kv定值为1000A),10kv进线改为630A,水电阻温度30°,结果一次启动成功,启动电流达820~850A
据了解:区域变电站主变单台容量为40MVA,我单位三台变压器均挂该主变,如果满负荷就占了50%即20MVA
太紧张了
1.还是尽量空载启动
2.设法改为可以调节的液态电阻
3.改用其它启动方式
请多指教