各位,我们公司的情况和他很相似,不过我们是低压电气,变压器10.5/0.4KV,容量800kva,异步电动机0.4KV,220KW,电机额定电流398A,无其他大功率负荷,现用上海雷诺尔软启动启动,启动电流瞬间达到1400A,,还没有切换到旁路接触器,变压器高压侧进线开关柜断路器跳闸,显示过流三段保护动作,高压侧过流整定值为1.4A,变比为40,变压器高压侧额定电流为46.9A,我们几次实验空载时运行能正常启动运行,可带负载就不行,后来我们建议首先手动投入电容使电网电压提高,然后再启动就勉强可以启动。所以我们分析是动作整定时间太短,而电容投入延时,不能及时补偿电流,造成瞬时电流大跳闸,不知道对你有没有能借鉴的地方。
过电流一段2.2KA 0M秒为电流速断保护 550A 0.3秒为时限过电流保护 过电流定值太小 《企业小型热电站电气设计》规定;过电流保护定值=(3-4)*Ibe(变压器额定电流) Idz=(3-4)*(6300KVA/1.732*10KV)=1000A-1455A 根据你的情况过电流保护定值 大于800A以上就能起来了 你的变压器10kv 侧接电力系统 现在的电力系统短路容量都很大 保护的灵敏度是可以保证的 请电力部门把定值调整好(自己也能调)就完全可以了 你的启动方法没有问题 也不要在调整变压器的分接开关了 6KV侧的电压太高对电机的运行也不好 以上建议请参考