10KV侧跳闸的原因,是短接时电机的转速还未起来,滑差过大,电流冲击。10KV侧跳闸电流为480A,折算到6KV侧为800A,也就是说只要6KV侧电流不超过800A,就不会速断跳闸。从你提供的参数,描述的启动过程来看变压器选择没问题,电缆长度和线径(电压降应该不大)和启动柜(可以起动3次,温度到48度,证明系统热容量是足够启动完成的)都没问题。
解决方法:
1,启动柜的极板是否完全到位。如果还有较大间隙就短接是会冲击较大的。
2,启动过程观察启动力矩是否足够(启动有力,轻快),启动快要结束时的5秒内还有没有加速度(如果没有,就要加大启动力矩,调大启动电流。如果有,证明启动时间过短,可以延长起动时间。建议极板到位后有一个延时,如5秒或更长,以提供足够的加速时间来降低猾差,为短接准备。
3,不管怎么调整,短接时的电流冲击是不可避免的,只是来控制冲击大小。
4,一般只要启动柜系统热容量容许,控制到1.1倍启动电流是没问题的,只是启动时间较长。
5,注意冬季水阻柜的液体扰动问题,不要搞炸了(热量无法即使传导,导致一部分液体温度积聚升高)。
假设变电所的变压器容量20MVA(按最小算容量估算)短路电压 Vd=7.5% 取基准电抗Sj=100 MVA 变压器的电抗标幺值 Xb=(Vd/100)*(Sj/Sn)=(7.5/100)*(100/20)=0.375 线路电抗Xx=(0.4/km*3.5km)*(100MVA/10KV)=1.4 总电抗X=0.375+1.4=1.775 短路电流标幺值Ix=1/1.775=0.56338 三相短路电流有名值I=Ix*(Sj/1.732*Vp)=0.56338*(100MVA/1.732*19KV)=3.25KA 两相短路电流I=3.25KA*0.866=2.81KA ( 最小短路电流) 如果10kv断路器保护定值取800A 则保护的灵敏度Klm=2810A/800A=3.125完全可以满足要求 看来供电局的工程师比较保守 我们也只有把三台6300KVA的变压器并联使用了 另外我们大容量的10kv/6kv系统也不尽合理 供电局也比较反感 以后有可能把10kv系统升压至66kv以上一条专线 就不会出现这种现象了 随着企业生产能力的不断扩大这也是必然之路 目前还是让领导和供电局好好沟通沟通吧 我猜想你所在地可能是县一级的供电局吧
看来三台10kv的变压器幷列也不太好办 1 在负荷侧(厂内)10kv和10kv及6kv和6kv并列 三台10kv变压器共用一条10kv线路 240线径无法保证线路的电压降在正常范围之内(相差不小) 重要的是供电局的10kv断路器的单台容量和保护定值(特别是容量)非常可能无法满足三台6300KVA变压器的负荷(几乎可以确定不可行) 2 10kv不变 6kv并列 3条10kv线路共同并列 虽然可以解决线路压降和设备容量的问题 但会严重地威胁电力系统的 安全运行 是完全不可能的 3 只有采取10kv2条线路并列 但电业局(供电局)也必须对设备进行必要的改造 继电保护也必须重新设计和调整 难度也是非常大的 最快的解决办法就是合理的提高10kv断路器的保护整定值 (请总经理公关吧)