高压电机可以串联
固定电抗器启动
还可以采用串联饱和电抗器启动
磁控软启动
控制电抗器的饱和度,从而改变电抗器的电感及感抗,从而改变它串联电机电路的电流,实现异步电机的启动装置,称之为磁控软启动器
http://baike.machine365.com/doc.php?action=view&docid=3284
请多指教
该电机脱开压缩机空载启动正常,启动电流约630A,启动时间7秒,
第二次启动电流倍数807/232=3.5倍,转速表显示,转速由0平稳增加到1500时,电机转速增加明显放缓,在1500~1700非常缓慢、艰难地增加持续约12秒后,电机转速开始快速上升,并最终稳定在2990转左右。
启动时操作工是这样操作的:
压缩机进口与现生产管道阀门关死,压缩机出口与现生产管道阀门关死,
压缩机进口吸空阀开一点点估计开度在5%~10%
压缩机出口和进口有一个连通阀,全开,压缩机进出口打循环。
不知这样操作压缩机负荷是否已经最小。
好像还是带载启动
请把出口泄压阀打开
系统主变40MVA 其短路电抗为: Xb=(Xd%/100)*(Sj/Sn)=(10.5/100)*(100/40)=0.2625 线路电抗:(0.4/km*3,5km0*(100MVA/10KV)=1.4 总电抗:X=0.2625+1.4=1.6625 短路电流标幺值Ix=1/1.66=0.6 短路电流有名值:0.6*(100MVA/1.732*10KV)=3.464KA 最小短路电流:I=0.866*3.464=3KA 如果变压器 10kv侧断路器保护定值整定为800A(应为1000左右) 则保护灵敏度为:Ml=3KA/0.8KA=3.7》2.5 因此10KA断路器保护定值完全可以整定为Idz=800 A/n(变比) 这样就可以满足电动机的启动条件了