请问变压器容量6300kva(专变),电机功率2100kw能否直接启动? 点击:14827 | 回复:129



季全共

    
  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-27 12:58:13
楼主
变压器10.5/6.3 KV,容量6300kva,异步电动机6KV,2100KW,电机额定电流232A,变压器专供该电动机,变压器离电动机有550米,120的电缆,现用水电阻作软启动,启动电流约650A,,启动时间50秒,电机启动后至50秒电流基本维持650安不变,但电机还是没有达到额定转速,50秒后投入旁路,断路器马上过电流跳闸,电机负荷为压缩机,启动前已调至工艺允许的最小负荷。现想把电机直接启动试验,不知是否可以?



季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-05 22:05:57
81楼
多谢论坛各位高手这些天以来的热心帮助和指导,该电机最终能够成功启动,各位网友功不可没,再次衷心谢谢!!

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-05 22:16:56
82楼
我们用的就是襄樊大力公司的高压热变水电阻,型号为:HTR3-2500/6,
电机是上海电气集团上海电机厂型号YKOS2100-2,
压缩机是上海压缩机有限公司型号为LG-430/3.8二氧化碳螺杆压缩机。

虽然电机顺利启动了,但还有很多问题没搞清,请各位网友再次赐教。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-05 22:24:16
83楼
比如螺杆压缩机是属于什么类型的负载,恒转矩、变转矩还是平方转矩?
属于空载、轻载、还是重载启动?
操作工启动前的操作是否已经使压缩机负载最轻?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2009-01-05 22:26:47
84楼

1、电机启动过程如果负载不变,转速的加速度会越来越大,直到全速运行,这是因为异步电机的转矩随着转速增大而迅速增大;

2、实际上电机启动过程,随着转速增大,负载是增大的,当负载增大的速度大于转矩增大的过程,就会出现电机加速度减缓的情况;

3、但是,只要转矩还大于负载转矩,虽然加速度小,但是速度还是在增大,转矩还是在增大,这样就出现了在1500-1700转时的持续时间长的情况;

4、我认为你的电机启动过程30几秒时间并不长,如果在1500-1700转的时候,减小电阻、增大电流、增大电机转矩可以缩短这个加速度减缓的过程;

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-05 22:29:52
85楼
“温度-电阻关系特性是否有突变?”这点倒是没有注意到,唯有下次启动时观察温度变化速率,但没有电阻与温度的计算公式,很难判断。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-05 22:39:20
86楼
“看那个电压曲线,启动过程中有30秒,电压都拉低了15%,这个电压是启动柜终端的电压吧?”

此电压是变压器6kv出线母线电压,不是启动柜终端电压,它是550米3*120电缆压降、水电阻压降和电机端电压之和,启动柜没配PT,故无法测量。
电缆压降应该不超过100V

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-05 22:56:13
87楼
我们以后还会上第二台压缩机,但驱动方式综合各种因数到底那种比较合适?(10kv电机不考虑,供电局不允许)
1、现方式
2、异步电机加极板移动式水电阻启动
3、同步电机启动
4、变频器启动调速

结合电源容量、初次投资、运行费用、维护费用、可靠性、启动性能,无功补偿、工艺操作调节等综合因素,那种驱动方式较好?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2009-01-05 23:00:25
88楼
我建议用“异步电机加极板移动式水电阻启动 ”!

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2009-01-06 08:50:59
89楼

同意 刘志斌老师

我建议用“异步电机加极板移动式水电阻启动 ”!

启动时操作工是这样操作的:
压缩机进口与现生产管道阀门关死,压缩机出口与现生产管道阀门关死,
压缩机进口吸空阀开一点点估计开度在5%~10%
压缩机出口和进口有一个连通阀,全开,压缩机进出口打循环。


十分抱歉,不太了解您公司的设备情况

凭我个人经验说

活塞式空压机一般

关小进气阀

打开出口排气阀

负载较轻

 

请多指教

 

第五世纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2009-01-06 13:44:29
90楼

1、现方式                 技术尚不成熟.
2、异步电机加极板移动式水电阻启动                    技术成熟,极板变频调速电机电流闭环控制可以获得较好的控制性能.
3、同步电机启动                一样的要有这个过程.
4、变频器启动调速           可以获得优良的启动特性,对以后的节能是很有好处的,要有专项的经济技术分析,那价格可不一般.

极板变频调速电机电流闭环移动式水电阻启动  和  变频器启动调速  经济技术分析确定方案.

 

.

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2009-01-06 18:36:21
91楼

我们以后还会上第二台压缩机,但驱动方式综合各种因数到底那种比较合适?(10kv电机不考虑,供电局不允许)

1。现方式

     厂家可以保证每次都能顺利启动吗

     压降,启动电流都在允许范围内吗

     现在的启动情况你能接受吗

2。异步电机加极板移动式水电阻启动

     厂家可以保证每次都能顺利启动吗

     质保期多长时间?

     以后的维护,维修谁做

3。同步电机启动

    一般同步电机启动转矩都小于同功率的异步电机,且需要励磁系统

4。变频器启动调速

     异步电动机6KV,2100KW,电机额定电流232A

     成本,选型,质量,技术成熟吗

     6KV,2100KW变频器市场上有现货吗?

 

请多指教

液体电阻起动柜

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2009-01-06 19:01:04
92楼
楼主的问题终于解决了,好久没上工控网了,现在才知道楼主用的是热变电阻啊,如果是大公司的产品,估计是用的襄樊大力的吧,小公司的太多了,建议还是用动极板式的水阻柜起动效果比较好!

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2009-01-06 19:16:24
93楼

什么是电机的启动过程?
个人认为是设备空载与带载从静止到正常运行的过程.

开关跳闸与不跳闸的因素?

开关正确的选择最重要,是根据实际情况.

启动过程的启动电流与时间是根据负载惯性与电网容量来确定.没有确定的参数.

 

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2009-01-07 19:40:37
94楼
把实际中遇到的问题拿来讨论,支持与欢迎

懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2009-01-08 09:39:49
95楼
空压机是高压的螺杆机还是离心机,两种控制方式不一样,有具体一点

同聚华兴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2003年2月27日
发表于:2009-01-09 16:10:47
96楼
改造成10KV的高压变频器调速就行了,既能实现软启动,又能变频调速节能。若你的电机为异步绕线电机,我们可以提供物美价廉的高性能节电器,可以采用节能还款的商业模式。联系电话 028-85086225(周先生)

同聚华兴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2003年2月27日
发表于:2009-01-09 16:14:13
97楼
请楼主留个联系电话我帮你解决这个问题。

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2009-01-09 17:45:59
98楼

我们以后还会上第二台压缩机,但驱动方式综合各种因数到底那种比较合适?(10kv电机不考虑,供电局不允许)
1、现方式
2、异步电机加极板移动式水电阻启动
3、同步电机启动
4、变频器启动调速


高压电机还有以下启动方式

1.串电抗

2.液力耦合

 

请多指教

1314520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 1181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1723
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2009-01-09 18:39:30
99楼

学习了!楼主还是该电机吧!

whyugq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年10月25日
发表于:2009-01-10 09:56:34
100楼

不能直接启动的,必须采用降压启动地 方法。