变频器与PLC通讯的精简设计




1、引言
在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。但是,RS-485的通讯必须解决数据编码、求取校验和、成帧、发送数据、接收数据的奇偶校验、超时处理和出错重发等一系列技术问题,一条简单的变频器操作指令,有时要编写数十条PLC梯形图指令才能实现,编程工作量大而且繁琐,令设计者望而生畏。
本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块; 在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达50m或500m。这种方法非常简捷便利,极易掌握。本文以三菱产品为范例,将这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法作一简单介绍。
2、三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置
2.1 系统硬件组成
如图1~图3所示。
 
图1 三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置
 
图2 FX2N-485-BD通讯板外形图
 
图3 三菱变频器 PU插口外形及插针号(从变频器正面看)
• FX2N系列PLC(产品版本V 3.00以上)1台(软件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版);
• FX2N-485-BD通讯模板1块(最长通讯距离50m);
• 或FX0N-485ADP通讯模块1块+FX2N-CNV-BD板1块(最长通讯距离500m);
• FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1块(安装在PLC本体内);
• 带RS485通讯口的三菱变频器8台(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台;三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。);
• RJ45电缆(5芯带屏蔽);
• 终端阻抗器(终端电阻)100Ω;
• 选件:人机界面(如F930GOT等小型触摸屏)1台。
2.2 硬件安装方法
(1) 用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2个P5S端头不接。
(2) 揭开PLC主机左边的面板盖, 将FX2N-485-BD通讯模板和FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装后盖上面板。
(3) 将RJ45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDA、RDB之间连接一只100Ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。
2.3 变频器通讯参数设置
为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如“站号”、“通讯速率”、“停止位长/字长”、“奇偶校验”等等。变频器内的Pr.117~Pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WE在PU口进行。
2.4 变频器设定项目和指令代码举例
如表1所示。参数设定完成后, 通过PLC程序设定指令代码、数据和开始通讯, 允许各种类型的操作和监视。
 
2.5 变频器数据代码表举例
如表2所示。
 
2.6 PLC编程方法及示例
(1) 通讯方式
PLC与变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC为主机,变频器为从机。1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。
(2) 变频器控制的PLC指令规格
如表3所示。
 
(3) 变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释
LD M8000    运行监视;
    EXTR K10 K0 H6F D0    EXTR K10:运行监视指令;K0:站号0;H6F:频率代码(见表1); D0:PLC读取地址(数据寄存器)。
指令解释:PLC一直监视站号为0的变频器的转速(频率)。
(4) 变频器运行控制的PLC语句表程序示例及注释
LD  X0    运行指令由X0输入;
    SET  M0    置位M0辅助继电器;
    LD  M0   
    EXTR K11 K0 HFA H02    EXTR K11:运行控制指令; K0:站号0;HFA:运行指令(见表1); H02:正转指令(见表1)。
    AND  M8029    指令执行结束;
    RST  M0    复位M0辅助继电器。
指令解释:PLC向站号为0的变频器发出正转指令。
(5) 变频器参数读取的PLC语句表程序示例及注释
LD  X3    参数读取指令由X3输入;
    SET  M2    置位M2辅助继电器;
    LD  M2   
    EXTR  K12 K3 K2 D2    EXTR K10:变频器参数读取指令;  K3:站号3;K2:参数2-下限频率(见表2);  D2:PLC读取地址(数据寄存器)。
    OR  RST  M2    复位M2辅助继电器。
指令解释:PLC一直读取站号3的变频器的2号参数-下限频率。
(6) 变频器参数写入的PLC语句表程序示例及注释
LD  X1    参数变更指令由X3输入;
    SET  M1    置位M1辅助继电器;
    LD  M1   
    EXTR K13 K3 K7 K10    EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K7:参数7-加速时间(见表2);K10:写入的数值。
    EXTR K13 K3 K8 K10    EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K8:参数8-减速时间(见表2);  K10:写入的数值。
    AND  M8029    指令执行结束;
    RST  M1   &n


楼主最近还看过



zjlongs

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2008-03-24 17:08:00
1楼
不错的文章

我市农民

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1315
  • 注册:2008年3月06日
发表于:2008-03-27 09:06:00
2楼
大虾,看不到图呀,能发给我吗?QQ:936318868

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2008-05-10 17:43:50
3楼
大虾,看不到图呀,能发给我吗?QQ:389924385

乌龟也会飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2008年5月09日
发表于:2008-05-10 17:49:00
4楼
 想怎么设计就怎么撒   ........................

杰创

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2008-05-10 17:51:17
5楼

讲得很详细,不错,学习了

lhjlw2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年10月25日
发表于:2008-10-25 18:42:36
6楼

哇塞,好厉害啊!谢了

lhjlw2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年10月25日
发表于:2008-10-25 18:43:38
7楼

有没有图啊!能不能给我发一份!

lhjlw2008@163.com

3Q

xzp

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2008-10-25 21:22:56
8楼

太好了,多多学习.......

gbf731218

  • 精华:0帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:26帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:432
  • 注册:2008年1月22日
发表于:2008-10-25 21:45:04
9楼
真不错!有机会能多交流就好了.

方舟1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2008年10月19日
发表于:2008-10-26 16:06:43
10楼

不管了,先顶》》》》》》》》》》》》》》》

qq444

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 424回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2532
  • 注册:2004年10月20日
发表于:2008-10-26 16:13:38
11楼
好东东,虽然不用三菱,先顶了

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-26 16:38:18
12楼

LSHSPSD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2013年4月19日
发表于:2013-04-20 20:09:19
13楼

写得不错,再能看到PLC的梯形图。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师