直流电机超速,类似飞车咋办 点击:1177 | 回复:11



涉水河川

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年3月25日
发表于:2008-03-19 11:13:00
楼主
现场用原装西门子7018带的一台直流电机,因为换电机,所以重新做了优化,电机放在控制柜旁试验,没有放到现场。空载。出现的现象是,转速过高,接近额定,用的是固定给定的方式,给到了10%,电枢电压到500V多,用另一台正在使用的装置带这台电机也是一样效果(两台装置配置一样),用的是速度控制,无测速机,报过F038超速故障。请问这是什么问题,急!!



皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-03-19 23:04:00
1楼
检查反馈方式,(在参数里看),如果不是电枢电压反馈,那么先改为电枢电压反馈方式再试试看。

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2008-03-22 18:05:00
2楼
如果两台都是这样,你再看看参数!

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2008-03-22 18:08:00
3楼
很有可能是楼上说的反馈选不对

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2008-03-22 18:17:00
4楼
路过

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2008-03-26 22:41:00
5楼
不明白,看高手解答.会是电流控制吗?

如何

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:383
  • 注册:2006年11月24日
发表于:2008-03-27 17:00:00
6楼
检查参数.查反馈.

楠楠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2006年8月10日
发表于:2008-03-27 17:10:00
7楼
改电压反馈试一试,反馈参数设置是否对。

段海洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2007年8月01日
发表于:2008-04-01 16:59:00
8楼
www.shdongtong.cn 能给你帮助 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-04-01 17:30:00
9楼

   “电枢电压到500V多”

1、减小给定,降低电枢电压;
2、不要空载起动,负载启动;
3、增大励磁电流;

天空游侠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2008-04-02 08:27:00
10楼
电机参数+框图检查下

初学PLC123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年12月07日
发表于:2008-04-02 09:02:00
11楼
负载启动;增大励磁电流;

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师