7个帮你正确选择PLC还是DCS的问题 点击:6122 | 回复:78



雅各宾

    
  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2008-01-05 20:33:00
楼主
7个帮你[b]正确选择PLC还是DCS[/b]的问题

1.      你的企业是如何进行生产的?

选择PLC
   制造和装配元件
   整个过程中产品是可见的
   需要高速逻辑控制
   简单的批处理控制
选择DCS
 涉及原材料的混合和转化 
 一般过程中的产品是不可见的
 模拟量控制
 复杂的批处理过程

2.      生产的产品价值如何,停机牵扯的损失多大?

选择PLC
 单个元件的价值比较低
 停机的损失主要是产量降低
 停机不会造成对过程设备的损害
 恢复到稳定量产状态的时间很快
 
选择DCS
 每批产品的成本较高(无论原材料还是成品)
 停机不仅使产量降低,而且会带来危险
 停机会造成过程设备损害
 恢复到稳定量产状态极为耗时,而且困难
 
3.      你认为什么是系统的核心?

选择PLC
 一般是控制器
 
选择DCS
 一般是HMI

 

4.      怎样才是合格的操作员?

选择PLC
 操作员的主要工作是处理异常事件
 状态变量(开关、起停)是操作员需要获取的重要信息
 操作员需要基于异常的报警
 生产无需操作员看守
 
选择DCS
 操作员的主要工作是保持过程的产出在允许范围之内  
 需要面板监视生产过程
 报警管理对于过程安全和异常快速响应尤为重要
 HMI故障可能迫使过程停机 

5.      需要系统怎样的性能?

选择PLC
 需要快速的逻辑验证,保证机器或者运动控制需要(大约10ms)
 对冗余的要求不高
 系统的配置变化可以离线进行
 模拟控制可以通过简单的PID进行
 故障诊断报知异常情况
 

选择DCS 
 控制回路的扫描速度是100到500ms
 系统的冗余是必须的
 需要进行在线的系统配置
 模拟控制需要PID,甚或先进过程控制手段
 需要对设备的故障进行预警

6.      需要哪些定制化开发?

选择PLC
 操作员的主要工作是处理异常事件
 状态变量(开关、起停)是操作员需要获取的重要信息
 操作员需要基于异常的报警
 生产无需操作员看守
 
 
选择DCS
 操作员的主要工作是保持过程的产出在允许范围之内
 需要面板监视生产过程
 报警管理对于过程安全和异常快速响应尤为重要
 HMI故障可能迫使过程停机

7.      什么是你的期望?

选择PLC
 由下至上进行编程
 需要可供定制化的平台
 系统需要灵活
 系统具有通用性,可以用于其他的应用
 梯形图进行应用设置
 
选择DCS
 从上而下进行设计 
 需要标准功能
 系统需要易于工程师操作
 使用预定义、预测试的功能节省时间 
 功能块进行应用配置
-------------------------------------------------------------
在RA的control logix平台面前,PLC和DCS之间的鸿沟不存在了。



meikanshu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 261回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1615
  • 注册:2002年3月25日
发表于:2008-04-17 14:41:44
61楼
   企业以经济效益来开,.1条220VAC,1条24VDC,2条线同一位置,放2根桥架估计是不行的,价格差距太大.这里就避免不了感应电串入24VDC情况,何况什么时候老鼠要破电缆也难说.

茗风

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:77帖 | 1272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5069
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2008-04-17 15:08:48
62楼

感觉还是使用的场合和习惯问题

信捷自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-06-19 11:01:34
63楼
无锡市信捷电子科技有限公司
我公司是一家国内专业致力于自动化产品开发与应用的高新科技企业。公司凝聚了一批技术精湛、勇于创新的青年科技队伍,我们运用先进的嵌入式系统技术,在成功开发了FC系列小型PLC和OP系列文本显示器之后,又陆续推广了功能更为强大、更人性化的XC系列PLC、TP系列工业触摸屏 、集PLC和TP功能于一体的XP系列一体机、专门应用于运动控制的XCM系列PLC和功能强大性能稳定的V5系列变频器等新产品,产品一出世变迅速占据国内外市场并得到了客户的充分肯定,市场占有率并在稳步提高。 在产品性能上,我们不断超越和创新,始终走在行业的前沿,许多指标可与国际品牌相媲美,我们拥有多项专利技术和业内首创的核心技术。
在产品品质上,我们不断提高产品的质量,并趋于稳定,做到性能和质量同步完善;在产品服务上,我们为客户提供本地化服务,针对不同行业的特点,结合客户的具体要求,为客户量身定制解决方案,我们积极地与客户形成互动,使客户的问题在及时得到解决的同时,也为我们进一步改善产品性能提供了依据。
信捷电子致精致诚,以积极进取的团队精神、高效的行动将前沿科技成果转化成简便易用的自动化产品,服务于国内外多个知名企业,行业涉及纺织机械、动力设备、煤矿设备、中央空调、 环保工程、交通运输、高频设备、环境治理等控制领域。产品已经远销世界20多个国家和地区畅中国20多个主要省市,并博得客户一致信赖与好评。
相信伴随着您的关注和支持,我们的国产品牌一定会在激烈的市场竞争中雄居行业之颠,我们的成长与成熟也将给您更优质的服务!
联系人:沈彩杰
电 话:0510-85129136/85134136
手 机:15961876059
传 真:0510-85111290
Q Q:38727872
邮 箱:scjhope@sina.com
公司网址:www.xinje.com
地 址:无锡市蠡园开发区滴翠路100号创意产业园7号楼 214072

风含笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2004年11月22日
发表于:2008-06-21 22:17:34
64楼
没怎么接触过DCS,学习了!!

顾不上飞

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 458回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:821
  • 注册:2003年9月22日
发表于:2008-09-25 13:54:34
65楼
学习!

粗纤维

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2008-09-26 14:36:56
66楼
可以这样论吗??????

粗纤维

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2008-09-26 14:38:36
67楼
DCS:是分布式控制系统的英文缩写(Distributed Control System),在国内自控行业又称之为集散控制系统

nan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1099回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2008-09-30 23:44:41
68楼
其实现在很多的小系统中是PLC和DCS的结合使用了。

sowo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年10月10日
发表于:2008-10-07 13:18:59
69楼

yuqi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:976
  • 注册:2002年10月22日
发表于:2008-10-16 01:22:09
70楼

感觉PLC和DCS还是有很多不同,有些行业还是不能替代的,比如电厂主机控制系统,郁闷学习中/

遨游工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 978回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:8004
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2008-10-19 09:37:59
71楼
大企业大系统都是DCS了,小的改造会使用PLC

Invensys

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2004年6月07日
发表于:2008-10-24 18:22:15
72楼
DCS PLC QQ群:62470524欢迎大家加入!

死亡骑士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1774回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2630
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2008-10-31 13:52:58
73楼
老帖

nan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1099回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2008-10-31 14:35:24
74楼
DCS强于模拟量控制,PLC强于逻辑控制.

小陈--

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 271回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:453
  • 注册:2005年1月01日
发表于:2008-11-25 12:03:50
75楼
http://www.m8002.cn/Content.Asp?ID=64

这里有免费的AB编程软件,跟大家分享一下,找了好久的。。。

文武斌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:595
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2008-11-25 12:42:56
76楼
学习了, 不过本人还没有用过DCS

要吃饭呢电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1856
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2008-11-25 12:55:53
77楼
学习,我本人没有用过DCS . 也没见过DCS

有机会实践一下

沙沙海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2003年12月27日
发表于:2008-11-25 17:14:40
78楼

生产过程连续控制多是大系统,一般采用DCS控制。

小系统或单机设备一般用PLC控制。随着现代的自动控制技术不断发展,

DCS与PLC应用已没有明显区别。