7个帮你正确选择PLC还是DCS的问题 点击:6122 | 回复:78



雅各宾

    
  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2008-01-05 20:33:00
楼主
7个帮你[b]正确选择PLC还是DCS[/b]的问题

1.      你的企业是如何进行生产的?

选择PLC
   制造和装配元件
   整个过程中产品是可见的
   需要高速逻辑控制
   简单的批处理控制
选择DCS
 涉及原材料的混合和转化 
 一般过程中的产品是不可见的
 模拟量控制
 复杂的批处理过程

2.      生产的产品价值如何,停机牵扯的损失多大?

选择PLC
 单个元件的价值比较低
 停机的损失主要是产量降低
 停机不会造成对过程设备的损害
 恢复到稳定量产状态的时间很快
 
选择DCS
 每批产品的成本较高(无论原材料还是成品)
 停机不仅使产量降低,而且会带来危险
 停机会造成过程设备损害
 恢复到稳定量产状态极为耗时,而且困难
 
3.      你认为什么是系统的核心?

选择PLC
 一般是控制器
 
选择DCS
 一般是HMI

 

4.      怎样才是合格的操作员?

选择PLC
 操作员的主要工作是处理异常事件
 状态变量(开关、起停)是操作员需要获取的重要信息
 操作员需要基于异常的报警
 生产无需操作员看守
 
选择DCS
 操作员的主要工作是保持过程的产出在允许范围之内  
 需要面板监视生产过程
 报警管理对于过程安全和异常快速响应尤为重要
 HMI故障可能迫使过程停机 

5.      需要系统怎样的性能?

选择PLC
 需要快速的逻辑验证,保证机器或者运动控制需要(大约10ms)
 对冗余的要求不高
 系统的配置变化可以离线进行
 模拟控制可以通过简单的PID进行
 故障诊断报知异常情况
 

选择DCS 
 控制回路的扫描速度是100到500ms
 系统的冗余是必须的
 需要进行在线的系统配置
 模拟控制需要PID,甚或先进过程控制手段
 需要对设备的故障进行预警

6.      需要哪些定制化开发?

选择PLC
 操作员的主要工作是处理异常事件
 状态变量(开关、起停)是操作员需要获取的重要信息
 操作员需要基于异常的报警
 生产无需操作员看守
 
 
选择DCS
 操作员的主要工作是保持过程的产出在允许范围之内
 需要面板监视生产过程
 报警管理对于过程安全和异常快速响应尤为重要
 HMI故障可能迫使过程停机

7.      什么是你的期望?

选择PLC
 由下至上进行编程
 需要可供定制化的平台
 系统需要灵活
 系统具有通用性,可以用于其他的应用
 梯形图进行应用设置
 
选择DCS
 从上而下进行设计 
 需要标准功能
 系统需要易于工程师操作
 使用预定义、预测试的功能节省时间 
 功能块进行应用配置
-------------------------------------------------------------
在RA的control logix平台面前,PLC和DCS之间的鸿沟不存在了。



wch66

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年4月11日
发表于:2008-04-11 14:54:55
41楼

大家好!哪些高手帮我解决以下问题:

我用的是GE公司30系列PLC,在用350型号CPU运行程序时出现"The PLC is in stop-fault mode",程序不能运行,硬件检查没有错误,改换331型号CPU时就能正常运行,请问各位高手这是怎么回事?急!!!谢谢!

愿学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3355
  • 注册:2006年10月26日
发表于:2008-04-11 15:13:45
42楼
学习,我本人没有用过DCS,

jianhua_xiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年4月11日
发表于:2008-04-11 15:35:10
43楼

学习,对DCS和PLC认识不深

迷途小书生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2008-04-11 15:52:18
44楼

水泥行业就必须用DCS吗

lanxiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:861
  • 注册:2003年5月20日
发表于:2008-04-11 17:12:43
45楼

也不能一概而论,毕竟生产厂家有很多

工控海洋

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:34帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:540
  • 注册:2008年4月11日
发表于:2008-04-11 22:06:06
46楼

用过PLC,没接触过DCS  ,学习中

lzj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:643
  • 注册:2001年12月17日
发表于:2008-04-12 00:10:28
47楼

楼主是在做广告?DCS用得不多,感觉和PLC并不是互相取代的产品呀。

冷咖啡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:686
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2008-04-12 14:13:17
48楼

学习,我本人没有用过DCS .

有机会实践一下

信捷自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-04-12 16:24:04
49楼
我是信捷自动化国内PLC,变频器,人机界面生产厂家,欢迎登陆:www.xinje.com下载我们的产品样本和说明书。沈先生:15961876059 QQ:38727872

工控群:59051855 传真:0510-85129136

bg7mka

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 261回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:701
  • 注册:2006年6月28日
发表于:2008-04-12 20:24:25
50楼
学习,我本人没有用过DCS . 也没见过DCS

有机会实践一下

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-04-12 21:15:52
51楼
好贴!没用过DCS,学习了!

KingLion

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:86帖 | 1155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2681
  • 注册:2002年2月26日
发表于:2008-04-12 23:06:47
52楼

是我比较关心的问题!先收藏~

梦怀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2008年2月25日
发表于:2008-04-13 16:30:50
53楼
回复内容:
对:xxd5591_cn关于

学习了, 不过本人还没有用过DCS

内容的回复:

DCS是分布式控制系统的英文缩写(Distributed Control System),在国内自控行业又称之为集散控制系统。
即所谓的分布式控制系统,或在有些资料中称之为集散系统,是相对于集中式控制系统而言的一种新型计算机控制系统,它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。在系统功能方面,DCS和集中式控制系统的区别不大,但在系统功能的实现方法上却完全不同。

首先,DCS的骨架—系统网络,它是DCS的基础和核心。由于网络对于DCS整个系统的实时性、可靠性和扩充性,起着决定性的作用,因此各厂家都在这方面进行了精心的设计。对于DCS的系统网络来说,它必须满足实时性的要求,即在确定的时间限度内完成信息的传送。这里所说的“确定”的时间限度,是指在无论何种情况下,信息传送都能在这个时间限度内完成,而这个时间限度则是根据被控制过程的实时性要求确定的。因此,衡量系统网络性能的指标并不是网络的速率,即通常所说的每秒比特数(bps),而是系统网络的实时性,即能在多长的时间内确保所需信息的传输完成。系统网络还必须非常可靠,无论在任何情况下,网络通信都不能中断,因此多数厂家的DCS均采用双总线、环形或双重星形的网络拓扑结构。为了满足系统扩充性的要求,系统网络上可接入的最大节点数量应比实际使用的节点数量大若干倍。这样,一方面可以随时增加新的节点,另一方面也可以使系统网络运行于较轻的通信负荷状态,以确保系统的实时性和可靠性。在系统实际运行过程中,各个节点的上网和下网是随时可能发生的,特别是操作员站,这样,网络重构会经常进行,而这种操作绝对不能影响系统的正常运行,因此,系统网络应该具有很强在线网络重构功能。

其次,这是一种完全对现场I/O处理并实现直接数字控制(DOS)功能的网络节点。一般一套DCS中要设置现场I/O控制站,用以分担整个系统的I/O和控制功能。这样既可以避免由于一个站点失效造成整个系统的失效,提高系统可靠性,也可以使各站点分担数据采集和控制功能,有利于提高整个系统的性能。DCS的操作员站是处理一切与运行操作有关的人机界面(HMI-Human Machine Interface或operator interface)功能的网络节点。

系统网络是DCS的工程师站,它是对DCS进行离线的配置、组态工作和在线的系统监督、控制、维护的网络节点,其主要功能是提供对DCS进行组态,配置工作的工具软件(即组态软件),并在DCS在线运行时实时地监视DCS网络上各个节点的运行情况,使系统工程师可以通过工程师站及时调整系统配置及一些系统参数的设定,使DCS随时处在最佳的工作状态之下。与集中式控制系统不同,所有的DCS都要求有系统组态功能,可以说,没有系统组态功能的系统就不能称其为DCS。

DCS自1975年问世以来,已经经历了二十多年的发展历程。在这二十多年中,DCS虽然在系统的体系结构上没有发生重大改变,但是经过不断的发展和完善,其功能和性能都得到了巨大的提高。总的来说,DCS正在向着更加开放,更加标准化,更加产品化的方向发展。

作为生产过程自动化领域的计算机控制系统,传统的DCS仅仅是一个狭义的概念。如果以为DCS只是生产过程的自动化系统,那就会引出错误的结论,因为现在的计算机控制系统的含义已被大大扩展了,它不仅包括过去DCS中所包含的各种内容,还向下深入到了现场的每台测量设备、执行机构,向上发展到了生产管理,企业经营的方方面面。传统意义上的DCS现在仅仅是指生产过程控制这一部分的自动化,而工业自动化系统的概念,则应定位到企业全面解决方案,即total solution 的层次。只有从这个角度上提出问题并解决问题,才能使计算机自动化真正起到其应有的作用。

进入九十年代以后,计算机技术突飞猛进,更多新的技术被应用到了DCS之中。PLC是一种针对顺序逻辑控制发展起来的电子设备,它主要用于代替不灵活而且笨重的继电器逻辑。现场总线技术在进入九十年代中期以后发展十分迅猛,以至于有些人已做出预测:基于现场总线的FCS将取代DCS成为控制系统的主角。

dbsym

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2008-04-14 09:24:59
54楼

请问DCS是什么意思呀,本人才疏学浅,多多见谅。

yyli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2008-04-14 18:28:14
55楼
siren 好厉害啊~~~高手,佩服~~~~

浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2008-04-14 20:50:39
56楼
引用geh29的回复内容:我已经翻译完《七个问题帮助您选择最好的DCS或PLC解决方案》,发表在海外文摘:
http://www.gongkong.com/exhibit/lunwen/paper_detail.asp?id=8219



高手啊~~~!

linxj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 415回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:655
  • 注册:2006年3月12日
发表于:2008-04-15 22:17:43
57楼
没有用过DCS    PLC用过

付出才有收获

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年4月16日
发表于:2008-04-16 09:07:45
58楼
请那为大哥告诉我dcs是什么操作系统

cn-electron

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2004年11月29日
发表于:2008-04-16 09:53:12
59楼
4月18号兄弟在青岛的店就要开业了 那位朋友能给推荐些好的产品 谢谢 13853204752隋

meikanshu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 261回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1615
  • 注册:2002年3月25日
发表于:2008-04-17 14:37:21
60楼

 PLC技术成熟些,它已可靠性著称,现在互相通讯接口完善,较容易扩展.备件可替换性强些.DCS技术主要走仪表信号采集集中显示的道路,可靠性及处理速度都略次于PLC..

 不信大家可以问任何一个PLC厂家,VAC220V与VDC24接到一起回烧坏PLC模快吗? 绝大部分PLC都敢明确回答.不会烧坏. 但哪个DCS厂家敢说他的DCS模快插件VAC220V与VDC24V混用不会烧坏模快(估计SIMENS不会,他PCS基本沿用PLC系统).我知道国内和立时DCS系统模快只要混立即坏,测试过很多次.

 当然不是说刻意把VAC220V与VDC24VDC混用.但是经常有几条线走到一个桥架,感应电及那些国产行程开关,经常隔离不好,偶尔交流电串到直流24VDC很多,用PLC一般没问题.用DCS你需要好多模快才能明白这个问题,有些地方只能一直换模快呢.


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师