关于温控器继电器输出的问题 点击:10644 | 回复:62



飞猫

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:373
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2005-11-29 22:27:00
楼主



飞猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:373
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2006-01-11 17:27:00
21楼
用电流模输出,用功率变送模块才对.其他的都没有脱离原来的思路.不知对不?

热血青年

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2004年12月24日
发表于:2006-01-12 11:46:00
22楼
大功率的用可控硅移相控制,这样不会有频繁通断。

青岭笑傲生

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:66帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5179
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2006-01-12 12:09:00
23楼
我都纳闷了:很多固态继电器的核心不就是个可控硅吗,用温控仪的模拟输出(或脉冲输出)驱动,频繁通断也没事啊?

PROFIBUS-DP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:637
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2006-01-13 12:41:00
24楼
这个有很多方法:
1,在仪表时加大输出周期,这种方法最简单,不需要加任何东西
2.如前所说,将接触器换成固态继电器或移相触发可控硅,这样的话你的温控器输出模块也要换掉。还有一点要说明,即使使用了固态继电器,输出周期也不是可以无限制小的。
不管接触器是否会损坏,用温控器继电器输出控制大电流接触器时,一定要加中继,不然浊控器继电器寿命会缩短。还一种方法是给 继电器触点加阻容保护,防止感性负载瞬间高压,用15nF电容串100欧电阻即可.

我控故我在

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2006-01-14 11:00:00
25楼
建议用温控器+相位控制器SCR,模拟量信号输入,线性控制,控温精确,节能

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:156帖 | 1540回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2774
  • 注册:2002年11月30日
发表于:2006-01-14 11:40:00
26楼
用欧陆的温控,使用温控器输出模拟信号控制晶闸管可控硅,保证没事,我有多台现货,需要可联系,0757-23608175,www.hansen-auto.com

飞猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:373
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2006-01-15 00:19:00
27楼
   为什么大家对我的发言不感兴趣: 我就是想用PID控制算法,有自适应功能(有AUTO TUNING功能可选),  然后电流输出,再用电流变送模块,出来接发热管,这样行不?一个是寿命绝对长,二来费用稍微高点,三是加热稳定,四是节能,五是控温精确,六是响应快.能恒定的保持温度在某个温度,而接触器就不能吧.不要加电容和电阻,也不用考虑频繁通断 ,稍微有温度下降,立即有小电流加热,不象接触器和固态,一上电就是大电流,超调厉害.加长输出周期,系统响应时间太长不好 .至于如果分段孔温,如果 有高温物体由上游流下,可以 在两个温度接触的地方加一段风冷环节.不知道我的方法可行不,请个位不吝赐教,谢谢了

金牌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2006年1月10日
发表于:2006-01-15 16:46:00
28楼
最好是用固态继电器直接控制

洪伟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2004年11月20日
发表于:2006-01-23 09:59:00
29楼
TO: hnber
你的方法成本高,而且在现状的条件下变更太大,一般不回采用此方式,对于温度高精度控制的地方,同意你的建议。

引用:hnber
我就是想用PID控制算法,有自适应功能(有AUTO TUNING功能可选),  然后电流输出,再用电流变送模块,出来接发热管,这样行不?
建议:
发热管是不能通过电流方式直接驱动的,中间通常选用可控硅控制。

引用:hnber
六是响应快
建议:
温度控制通常是大滞后过程。

引用:hnber
不象接触器和固态,一上电就是大电流,超调厉害
建议:
过于客观,控制得好的现场不象你说的那样

工控恒星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2006年2月25日
发表于:2006-02-27 18:33:00
30楼
可以先把接触器打开,然后再用可控硅控制通断,这样就不会影响接触器的寿命了

皮埃偶西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-03-04 19:50:00
31楼
这要看你的系统大小而定
1,功率不大,要求精度高,最好用固态继电器
2,功率大,要求不高可以设成:位式回差(也可加大继电器容量)
我感觉带时间比例控制的东西最好不用继电器

黑杰克

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2005年12月02日
发表于:2006-03-07 08:48:00
32楼
用固态继电器和可控硅当然更好,如果你不想换的就加长输出周期把,但这样精度会比较差一点。

不懈奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2006-03-07 13:15:00
33楼
上海市良华机电设备有限公司
上海良华机电设备有限公司是一家专业经营电器电子产品销售公司,随我公司发展不断日益成熟,现为韩国一规模大、实力强的品牌公司韩荣电子(HANYOUNG)聘为特约代理商,为其销售各类温度控制器、计数器、固态继电器、行程开关、警灯、按钮、仪表、传感器等各类电子产品,品种齐全,质量保证。由于我们是韩荣指定的特约代理商,少了许多销售中间环节,所以在价格上明显低于同行业的销售价格。我们的服务宗旨是以诚信待人,以人为本,本公司将严格遵守质量第一,用户至上原则,以质量求生存,通过严格的管理,通过国际质量体系认证,实现一流的产品销售质量。
为保证售后质量,公司编制了售后服务程序,以热情,诚恳,耐心,细致,周到,随时为用户销售服务。
如果你需求和想了解我们的产品可以点击我们的网站,一定会让你得到一个满意的价格和优质的售后服务!
经营理念:开发就是经营
经营宗旨:信誉是企业得生命
服务精神:团结合作.拼搏竞争
尽我所能,做到最好!

主营产品或服务:
温度控制器;计数器;计时器;传感器;温控器;脚踏开关;接近开关;功率调整器;固态继电器;旋转编码器;行车开关;行程开关;时间继电器;光磁继电器;警灯;蜂鸣器;电子;警示灯; 主营行业:
固态继电器;温度控制(调节)器;接近传感器;电压测量仪表;电工电气产品代理;工控系统及装备
经营模式:
贸易型; 企业类型:
股份有限公司
公司注册地:
上海市 主要经营地点:
上海市贵州路229号
公司成立时间:
法人代表/负责人:
年营业额:
员工人数:
11 - 50 人
经营品牌:
韩荣韩荣电子(HANYOUNG) 注册资本:
人民币 2000万
主要客户群:
注塑机械、挤出机械、食品机械、隧道连续、纺织,制丝、各种工厂设备监视系统 主要市场:
大陆、
年出口额:
年进口

qghmz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:695
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2006-03-07 16:04:00
34楼
关键是仪表有没有滞环功能,防止继电器频繁抖动。欧陆仪表有这样的功能

一线阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2006年3月04日
发表于:2006-03-07 22:10:00
35楼
对于温控器继电器输出,我这里是用水银开关控制主回路的通断,水银开关快10年了,没坏过.当初是美国老带来的啊.

青岭笑傲生

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:66帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5179
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2006-03-08 13:00:00
36楼
大功率的较精确的温度控制很多采用温控仪加调功器实现,但调功器的核心部件还是可控硅.

陈卓成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2005年7月08日
发表于:2006-03-10 14:16:00
37楼
PID智能数码型温控表——DMC-2.0 DMC 系列智能温度控制器是一种经济型的智能工业调节仪器,广泛应用于机械、化工、陶瓷、轻工、冶金、石化、热处理等行业的温度、流量、压力、液位等的自动控制系统。 产 品 特 性: ①输入电源电压宽150-240V交流; ②控温精度高,参数模式设置简单; ③安装容易,保养方便; ④控制软件可定时升级。 主 要 技 术 指 标: ①输 入: 热电偶 K 线性信号 0-17mv DC ②基本误差: 输入满量程的±0.5%±1个字节 ③分 辨 率: 1℃ ④采样周期: 1次/sec ⑤报警功能: 上限报警 ⑥控制输出: 继电器触点 AC250 3A(阻性) ⑦控制方式: 模糊PID控制、定式控制 ⑧电源电压: AC180-240V(50/60HZ) ⑨工作环境: 温度0-50℃,湿度 小于 85%RH 的无腐蚀性场合 ⑩面板尺寸: 96×48×112mm (送2米长电热偶K线一条。) 参考价:85-115元/个 图片链接:http://110chen.cn.alibaba.com QQ:45321266 请注册来源工控网

BAR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2006-03-20 09:22:00
38楼
上面的做广告啊

富民科技

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:274
  • 注册:2005年11月23日
发表于:2006-03-22 12:49:00
39楼
zhouqingfei:      
这个有很多方法:
1,在仪表时加大输出周期,这种方法最简单,不需要加任何东西
2.如前所说,将接触器换成固态继电器或移相触发可控硅,这样的话你的温控器输出模块也要换掉。还有一点要说明,即使使用了固态继电器,输出周期也不是可以无限制小的。
不管接触器是否会损坏,用温控器继电器输出控制大电流接触器时,一定要加中继,不然浊控器继电器寿命会缩短。还一种方法是给 继电器触点加阻容保护,防止感性负载瞬间高压,用15nF电容串100欧电阻即可. 
  我赞成这位仁兄的做发,简单的问题何必那么复杂呢。第1点更是经典,(周工很厉害)。

最后意见:靠,工控网,人家发广告都留着,我上次发了个自动化的邀请函,被删除还扣分,真不公平!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-03-22 18:14:00
40楼
现在温度控制基本上多采用固态继电器SSR或可控硅来控制电加热。温控仪可直接通过仪表采用时间比例过零、周波过零或移相方式触发可控硅。触发可控硅控制加热元件完成电炉加温的过程。
如要用温控仪继电器输出,继电器有很大的声响,电流大继电器很容易坏,通断寿命有限加大输出周期控温就不准确。建议选用可控硅控制。