公司水泵房配电室新装了两台西门子的MM430变频器,55KW的吧,控制水泵的起停,在变频器柜子上挖了个窟窿,装二次表显示水位,一次表水位计是投入式的。变频没启动的时候,二次表显示的水位特准,等变频一起动,水位就从显示2米多下降到1米多点,肯定是干扰大,然后把二次表移出变频柜,放到远离它2米的地方,发现水位从2米多下降到不到2米,似乎干扰少了。
后来一查线,发现一次表到二次表的信号线居然不是屏蔽线,赶紧让施工单位换成金属编织层的屏蔽线,换上后,二次表还放在远离变频柜2米的地方,发现启动和不启动变频器,水位显示差不多,但还是有微小偏差。
再后来在一次水位计的地方放了两个浮球液位计连到变频器的控制回路上,那干扰就又来了,又是偏差达到1米多,不准了。应该是浮球液位计是220V的回路,一次水位计是4~20mA,两人在水里就干扰了,然后走线还在一个槽子里。
再再 后来把一次水位计挪到水池远离浮球的地方,也不在一个槽子里布线,并且二次表在远离变频器2米的地方,这回基本启不启变频器水位显示也差不多了,但肯定还有干扰。
最后分析:1、变频柜里没有用输入和输出电抗器,也没有滤波器(黑心的柜子厂家),这就造成了一大干扰源
2、 二次表的信号线里的金属屏蔽层也没有接地,主要没有可靠的接地点
3、 变频器是55KW的,干扰比较大,如果是10KW以下的,估计把二次表放到变频柜上也就没事了
大家不妨讨论一下呗,最近做项目总是感觉干扰是个问题啊!