开关电源的输出端对地电压的问题 点击:2307 | 回复:2



鲜花属于牛粪

    
  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-08-17 22:07:52
楼主

现场有很多控制柜,用万用表测控制柜内用的直流24V电源,发现对地电压不相同,有的是正端对地为0V,负端对地-24V,有的是正端+15V,负端-9V。总之每个控制柜的开关电源对地电压都不一样,不过正负端的电压是24V,我是否能将电源负端接地?

1分不嫌少!


楼主最近还看过



怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2017-08-18 06:27:35
1楼

电源浮地

负端接地,会接出麻达挖~~~

鲜花属于牛粪

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-09-07 22:22:33
2楼

今天将开关电压负端进了接地,接过地之后正端对地的参考电压就变成了+24V,不知道是为啥。顺便说一声在进行负端接地时,最好将电源先关断,这样开关电源上电后以大地作为零位参考,如果在电源运行期间接地,零位参考的变化可能会带来不必要的麻烦。我在接第二台的时候好像电流就出现了很大的火花。但是第一台的时候就没有,电路学的太差,弄不明白其中的道理。