鲜花属于牛粪
现场有很多控制柜,用万用表测控制柜内用的直流24V电源,发现对地电压不相同,有的是正端对地为0V,负端对地-24V,有的是正端+15V,负端-9V。总之每个控制柜的开关电源对地电压都不一样,不过正负端的电压是24V,我是否能将电源负端接地?
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
怪话二王
电源浮地
负端接地,会接出麻达挖~~~
。
今天将开关电压负端进了接地,接过地之后正端对地的参考电压就变成了+24V,不知道是为啥。顺便说一声在进行负端接地时,最好将电源先关断,这样开关电源上电后以大地作为零位参考,如果在电源运行期间接地,零位参考的变化可能会带来不必要的麻烦。我在接第二台的时候好像电流就出现了很大的火花。但是第一台的时候就没有,电路学的太差,弄不明白其中的道理。