仪表采用4-20mA电流输出信号的原因 点击:1922 | 回复:3



成丰仪表.朱婷

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:599帖 | 8回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2013年3月27日
发表于:2015-11-04 15:42:58
楼主

    随着现代化工业的进程,现场型的仪表已然不能满足各行业的发展,伴随着PLC、DCS等系统的开发,流量仪表、液位仪表、温度仪表等都加注了远传信号的功能,一般都带4-20mA信号输出,以便接入控制系统。一下就来讲讲仪表为啥采用的是4-20mA。

    首先,流量计电压信号不稳定,在远距离传输时简单受搅扰,电流信号则比较稳定。传送过程中选用电流信号,而在控制仪表(积算仪)和DCS体系中详细控制时则选用电压信号(电压值的范围)。      

    其次,量程为0~20mA的信号和故障信号无法区别。小于4mA表明线路毛病,或者说有零飘的嫌疑。二线制仪表的诞生促进规范的改动,电流信号的新规范定为4-20mA。

  再者,4-20mA规范是为两线制传感器而设定的,其间0-4mA的电流是为了供给传感器本身最小作业电流的需要,假如选用0-20mA,当信号很小时,传感器将无法取得满足的作业能量。

事实上,关于4-20mA信号,通常DCS体系把大于20.2mA小于3.8mA才算作故障。

    综上所述,4-20mA的电流信号,已作为仪表行业的一个标准配置,方便各行各业的自动化生产,在新建或是改建替换的过程中,方便并简化了规程,从而实现利益最大化。





竹叶三—王者之师

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2015-11-04 16:01:08
1楼

学习了。谢谢指导。通常DCS体系把大于20.2mA小于3.8mA才算作故障。

jizibing01

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2015年2月24日
发表于:2015-11-16 16:01:59
2楼

学习了。谢谢指导。通常DCS体系把大于20.2mA小于3.8mA才算作故障。

jizibing01

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2015年2月24日
发表于:2015-11-20 14:13:50
3楼

学习了。谢谢指导。通常DCS体系把大于20.2mA小于3.8mA才算作故障。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师