    随着现代化工业的进程,现场型的仪表已然不能满足各行业的发展,伴随着PLC、DCS等系统的开发,流量仪表、液位仪表、温度仪表等都加注了远传信号的功能,一般都带4-20mA信号输出,以便接入控制系统。一下就来讲讲仪表为啥采用的是4-20mA。

    首先,流量计电压信号不稳定,在远距离传输时简单受搅扰,电流信号则比较稳定。传送过程中选用电流信号,而在控制仪表(积算仪)和DCS体系中详细控制时则选用电压信号(电压值的范围)。      

    其次,量程为0~20mA的信号和故障信号无法区别。小于4mA表明线路毛病,或者说有零飘的嫌疑。二线制仪表的诞生促进规范的改动,电流信号的新规范定为4-20mA。

  再者,4-20mA规范是为两线制传感器而设定的,其间0-4mA的电流是为了供给传感器本身最小作业电流的需要,假如选用0-20mA,当信号很小时,传感器将无法取得满足的作业能量。

事实上,关于4-20mA信号,通常DCS体系把大于20.2mA小于3.8mA才算作故障。

    综上所述,4-20mA的电流信号,已作为仪表行业的一个标准配置,方便各行各业的自动化生产,在新建或是改建替换的过程中,方便并简化了规程,从而实现利益最大化。