气分及MTBEl联合生产装置循环水流量显示不准
时间:2010年4月6日下午2:10 接工艺电话说循环水回水流量不准
前言:由于催化装置停车接近一年,其作为后续处理装置的气分及MTBE装置也是闲置的,为了充分利用设备,经多方协调从2009年冬开始断断续续的炼制凝析油,由于是批量炼制,因此开车时间都很短,空置时间较长,所用设备也是一部分。装置从09年12月底到2010年4月初都处于闲置状态。4月3号,刚有一批凝析油需要处理,因此从4月4号开始开车。
这套装置的循环水系统,在装置承建过程中安装了汇中的分体式超声波流量计,由于循环水的垂直管道较短且加有电脱过滤器和阀门,因此不易安装流量计,所以在循环水水平管道上安装了两台超声波流量计分别测量装置的循环水进水和出水流量,其转换器安装在管线下方的保温箱呢,两台转换器公用一个保温箱,安装较紧。探头到转换器的线缆通过穿线管和防爆软管接入。
一般情况下水循环水进水与出水的流量相当,当然进水流量稍大与出水流量,差别在几方、十几方左右,主要是机泵冷却水损耗,(其大部分都是流入地沟)造成的,其也是工艺作为参考换热器是否有泄露的根据之一。
流量计投入运行后也层多次发生过故障,主要有现场干扰、信号强度低、探头赃物情况,大都处理后正常。
这套设备由于闲置时间较长,其责任区划给一位女师傅负责,今天其休班没来,于是领导安排偶这个相对年轻的人了,年纪大的资格老,不愿干。
准备工作:偶穿戴好工作服和劳保用品,没有戴口罩(虽然劳保用品发了口罩但是大家都不戴,且偶是纯爷们也不敢娇气),带上工具一把小一字螺丝刀、一般小扳手、一把大扳手(普通铸铁,因为不是这片的责任区没有防爆铜扳手),一把老虎钳子。
现场维修:
偶先来到转换器保温箱前,开盖看到两个转换器在保温箱上摇摇欲坠,因为安装过于紧凑其悬挂的螺丝也不结实,因此其转换器也是不牢固。
偶把保温箱盖支撑好,重新把其安装结实,看到有一个显示数值大(两个都没有标签标识),判定此就是回水流量,查看界面显示看到流量计的信号强度指示不满格,只有三个,还时不时的出现干扰表示的“*”状态指示,偶把其转换器拿下来重新看了看接线,看到一切正常,把电源断电(220V,内部有纽子开关)重启后,一段时间后,显示还是如此,不过干扰信号倒是没有了,凭着偶的感觉感到这个信号强度对这个流量影响应该不大,于是决定上探头处查看一下。
现场维修(二):
从装置的管线桥梁的直梯爬上去,看到这个探头的位置还有10多米,中间是一排管线,偶顺着管线小小的走了过去,由于装置设备较小,其管线管径不大加上保温也刚可以过去,循环水管线粗,但是没有保温相对更滑,这个管线离地面大约有3.5米左右,因此还是小心为好。
到了探头处,看了看连接线缆没有问题,虽然探头能够抽出来,但是在安装过程中不敢保证回到原始位置和角度,因此没有拆卸。偶在上变想到一个可能,是否是循环水量少或内部有气体没有排出,导致循环水回水不满管造成误差偏大。偶顺着管线寻找排污阀,怎奈这个直径大约是800的管线没有一个排污口,偶找了半天没有找到,决定放弃,在向会走的时候,看到循环水从垂直状态转入水平走向的不远处分别有一个双金属温度计和压力表。
偶决定把压力表拆卸下来,从其放空看是否内部有空气。由于这个位置悬空且周围没有管线和支撑,只有两个相聚较近的循环水管线,因此偶决定骑坐在管线上。
偶先来到循环水回水处的压力表,把手阀关闭后,其已经锈蚀需要大扳手协助,把压力表拆卸下来,由于骑坐在管线上,害怕放空时循环水喷到身上,因此在开阀门时候较小心,等开到几丝后就有气体嗤嗤的从压力表嘴处冒出。拍了大约3分钟还是不见小,于是偶又开打了,这是嗤嗤声更大,且有一股刺鼻的气味和液化气一个味道。
偶也没有多想,不过这个气味实在太呛人了,偶于是转移到循环水的进水处,索性也把压力表拆下,放空看是否有气,在放空了大约不到半分钟,其就有水冒出,因此偶又把这个压力表装上,这是循环水回水流量的放空气体丝毫没见小还是嗤嗤的,偶索性走到较远处的管线上等,等了10多分钟还是没有放完,不过空气中的刺鼻气味太大了,偶也不敢关手机了,实在受不了,偶憋着气把压力表的阀门关上了,因为有液化气冒出,偶不敢用扳手(铸铁)因此很是费了一番劲。
偶关闭后,压力表也没上,问题没解决,说不定还要放呢,偶从直梯下来,看了看转换器的流量显示还是原先一样,没有变化。