不知道什么原因压力变送器上位机与现场值显示不一样 点击:2352 | 回复:5



十一仔

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2008年2月21日
发表于:2010-09-02 18:21:55
楼主

现场变送器显示表显示压力正常,而上位机上显示-0.9到-1.3左右跳动,测量变送器电流输出正常,

电压正常信号线屏蔽良好,现场无大的干扰源,最后怀疑是AI模块坏了,马上更换一块,哎不错,两头显示一致,算是完成了。

第二天操作工一报修,又出现同样的问题!

可算是百思不得其解,如果再次是AI模块坏了,会是什么原因呢?

恳请各位不吝赐教!




谦虚上进

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:567
  • 注册:2006年3月19日
发表于:2010-09-02 18:49:37
1楼
应该是在硬件上出了问题,导线信号线再检查,变送器现场供电试验一下,肯定可以看出端倪、

徐润

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2010年8月31日
发表于:2010-09-02 22:21:14
2楼

这个应该是线路的问题了,应该先仔细检查线路

十一仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2008年2月21日
发表于:2010-09-05 02:01:09
3楼
搞定了,原来是变送器的问题,更换一块就好了!

sinkcz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2010年9月06日
发表于:2010-09-06 11:30:29
4楼
回复内容:
对:十一仔 关于搞定了,原来是变送器的问题,更换一块就好了! 内容的回复:


有没有再出现过同样的问题。怎么两块都有问题啊?

十一仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2008年2月21日
发表于:2010-09-09 12:23:59
5楼

到目前为止都没有出现这个问题了,AI模块没有坏,只是变送器坏了,拆回来在空气中测试,连上手操器,压力一直在波动。调零后也还是一样。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师