当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
日立J300变频器故障求助
点击:
832
| 回复:
7
大黑
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:233
注册:2004年6月11日
发表于:2004-11-14 12:36:00
楼主
变频器报E08故障,无法投运,有时可以将故障复位,但投运后,变频器没有输出,输出电压为0,操作面板上还有10几HZ的显示,无法投运,一段时间后,又报故障。请各位老师帮我看看是什么原因。谢谢!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
西楚霸王 _74
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 381回
年度积分:0
历史总积分:396
注册:2001年6月16日
发表于:2004-11-15 08:57:00
1楼
作工厂初始化,将参数重新输入一次,工厂初始化过程在www.bwtco.com里技术交流有请参阅!
回复
引用
举报
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2004-11-15 14:36:00
2楼
驱动故障,可以修复,在哪里,方便的话你可以带过来,我在济南,北圆路黄桥工业园178-2#
回复
引用
举报
诚 信
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2004年4月16日
发表于:2004-11-15 15:42:00
3楼
eprom故障或者外围温度偏高! 方便的话,拿我们公司来维修! 联系电话:0573-8115319