请教:用PC+采集卡控制三菱交流饲服
点击:
850
| 回复:
1
zlq35
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2004年2月05日
发表于:2004-03-23 10:18:00
楼主
现在打算用一块研华的数据采集卡,带模拟量输出和数字量输出,来发送信号给三菱的交流饲服放大器,实现速度和转据的控制。 在三菱交流饲服放大器MR-J2S的资料中,对于控制信号如何加载没有任何说明啊?哪儿有资料说明放大器上的端口的定义呢? 请高手解答!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lenny
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:110
注册:2003年7月29日
发表于:2004-04-07 14:01:00
1楼
如果你这个采集卡是挂在IPC上,凭借WINDOWS平台进行工作,我劝你不要这样做,因为大家都知道WINDOWS的实时性太差了,其时钟频率只有55HZ(0.02S),对很多实时性较高的场合都不能适用!为什么不用专门的脉冲定位模块呢?如FX2N-1PG,这是三菱公司的定位模块,如果你对PLC很熟,定位模块都可不用,你选用晶体管输出型PLC,三菱或SIEMENS都有两个高速的输出端口,三菱的为Y0和Y1,SIEMENS为Q0及Q1,就很方便地对交流伺服驱动器进行控制.