S7-200如何扩展PPI接口 点击:392 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2023-01-10 09:57:55
楼主

客户现场使用的CPU类型是CPU226,2个PPI口,一个用于接上位机(作为从站) 另外一个PPI口用于接modbus设备(作为主站)
由于在技术改造中需要再增加一个modbus 485仪表输入

我们给出最简单的解决方案:就是增加一个大连德嘉的PPI扩展模块
将上位机通过PPI扩展模块相连
将CPU自带的PPI口空余出来用于连接modbus 485仪表,通过自由口通讯来读取仪表数据。
大连德嘉的PPI扩展模块,它的PPI地址缺省为2,波特率可以通过跳线设置为187.5、19200、9600
因此PLC的程序是不用改变的,上位机直接通过PPI扩展模块与PLC通讯,进行监控操作。

改造前(图例):

附件 268abecbcbafef2539b1bb0430b57abd0041a192.jpg

改造后(图例):

附件 c8a693af02667e06412a454d36b13fcb004b0182.jpg